在设计时,主机的选型是基于什么的?如规范,甲方要求等?
在设计时,主机的选型是基于什么的?如规范,甲方要求等?
2楼
一般是规范和经验来,甲方未必很懂空调。
回复
3楼
甲方不懂,但是设计都总不能乱来吧.兄弟.
回复
4楼
作我们这行的也应该有这行的职业道德吧
不能随便给不懂得人乱下药的
回复
5楼
结合规范,和业主多沟通,从初投资和运行费用方面多做经济技术分析.
回复
6楼
业主的偏好,很重要啊
回复
7楼
根据建筑的特点,使用功能和当地的气候条件,出设计方案书。如是改造项目,列比原设计的缺点不足,比如,常用的主机和末端的容量比较,一般末端要比主机大15%~20%,确认冷,热量是否有偏差(设计偏差),一般象旅店之类,标准房间估计120W/M2,但有的估计可能达到200或两百多,如果走廊、过道按办公室的估计负荷择会大很多,选主机的时候再乘系数已经远远超过实际的符合,等等。所以冷量热量需要从新计算、估计等等,不多说了。
回复
8楼
主要还是根据项目的特点,其次才是甲方的意见,做设计的要是有自己的道理还是要坚持原则的
回复
9楼
规范在那里可以搞到,大家帮帮我。
回复
10楼
7楼说的有理。但是对于不是很懂的人来说就要一些规范和经验之类的东西了哟!
回复
11楼
什么规范上有这个?请告知!
回复