三相交流电的过零检测
shuangxi1123
2011年03月16日 11:16:09
只看楼主

本人最近在研究无功补偿投切器TSC,用在AC 380V电路中,有个问题不是很明白,就是晶闸管的过零投切,怎样检测晶闸管两端的电压过零呢,我查到网友说用MOC3083检测晶闸管两端电压过零,但是MOC3083的耐压只有800V,应该很容易被烧坏,不知道还有没有其他的方法对晶闸管两端进行过零检测,希望懂的朋友们指教。

本人最近在研究无功补偿投切器TSC,用在AC 380V电路中,有个问题不是很明白,就是晶闸管的过零投切,怎样检测晶闸管两端的电压过零呢,我查到网友说用MOC3083检测晶闸管两端电压过零,但是MOC3083的耐压只有800V,应该很容易被烧坏,不知道还有没有其他的方法对晶闸管两端进行过零检测,希望懂的朋友们指教。
免费打赏
wangkunyang
2011年04月21日 15:43:10
2楼
顶青睐啊!我也想知道的!
回复
lingxuct
2011年04月21日 17:43:30
3楼
触发电路用小可控硅触发大可控硅,小可控硅(用单向的二只)耐压高一点。

单向可控硅反向时截止,正向时如果G极有正向控制电压,就会在交流过零后开始导通,这样,小可控硅的导通电流触发大可控硅,就自然做到了“过零”触发。
回复

相关推荐