六层厂房设有中央空调系统,是否应设喷淋系统?
times-sz
times-sz Lv.2
2006年04月06日 07:00:57
只看楼主

一六层厂房,为二级丙类建筑,设有中央空调系统,是否应设喷淋系统?我看过规范没相关说明,但是心里总是没底,特此求教

一六层厂房,为二级丙类建筑,设有中央空调系统,是否应设喷淋系统?
我看过规范没相关说明,但是心里总是没底,特此求教
saerka_rock
2006年04月06日 09:10:11
2楼
规范对厂房没有说明,问业主的意思,他们不想做可以不做,他们愿意就给他们做
回复
times-sz
2006年04月06日 13:13:17
3楼
和空调形式有关吗?
回复
times-sz
2006年04月06日 19:17:46
4楼
厂房单层面积2000平方,请多指教
回复
saerka_rock
2006年04月07日 09:31:14
5楼
厂房做不做喷淋,主要看建规灭火设备一节
回复
wuyazi
2006年04月07日 10:38:04
6楼
有风管的空调系统,最好还是设,因为火灾蔓延快。不设的话最好和当地消防部门咨询一下,或者留有设置喷淋系统的条件,以防消防验收不过,再加喷淋系统时改动影响太大。
回复
suntuolin
2006年04月07日 11:49:39
7楼
还是设计上吧,要是甲方不同意的话,他们会去想办法的,和你没有关系的。
回复
times-sz
2006年04月08日 23:24:27
8楼
设的话甲方肯定不会同意的,我按照规范上没设,做的方案已经通过规划局的审批,不过就是不知道消防大队的意见。吊顶内有风管,本来就是个敏感的问题.有没那位给点确切的意见呀
回复
saerka_rock
2006年04月08日 23:41:34
9楼
应该能通过的!
回复

相关推荐

APP内打开