图纸简介: 此为三台十吨锅炉的锅炉房全图。 附件名:20063241143198817525.zip 文件大小:929K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此为三台十吨锅炉的锅炉房全图。
附件名:20063241143198817525.zip
文件大小:929K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
原本比较全的图纸,因未提供图纸目录,加上作者“谨小慎微”省略了全部的图纸名称,而显得 “残缺不全”,看图时略显吃力。
1、设计说明的深度不够,内容过于简略。特别是对施工材料的选用、施工方法及注意事项内容少且不够全面。如,管材的选用仅对采暖管道、给水管、软化水管、锅炉排污管规定了材料,其它水泵房排污管及排水管、消防管(图纸有的)、锅炉安全放散管(图中未有的)等却没有规定;管道的连接方式均没有交待。
2、设计不够完善。设计说明中要求现场加工的:储煤仓、除渣槽箱体、减速机平台、平台支架及除渣箱体支架等均未提供相应的施工图纸或加工大样图。
3、设计说明中对供热管道及分水器、集水器保温均要求采用超细玻璃材料,但对保温材料的容重却没有交待。
4、设计说明中“锅炉房工艺设备施工质量及术要求以国家(工业锅炉房设计规范)为准”不太恰当。施工质量及技术要求怎么能以设计规范为准呢?
而且设计者所说的《工业锅炉房设计规范》为GBJ41-79早已与1993年7月1日废止,由《锅炉房设计规范》GB50041-92所代替。是设计者的疏忽还是失误?
5、设计说明未提供相关的国家现行施工质量与验收规范、标准和图集。
6、设计说明中多次出现“除渣机选用翼板SYBP60-4-106型、减速机XWED4-106-2065建议选用天津产品”、“自动排气阀建议选用沈阳二十七中产品”,违反设计相关规定。
7、系统图中3台锅炉的各管系的流程完全与同平面图一样,为设计者将平面部分直接粘贴到系统图中,并且连“重型刮板链条除渣机”都直接搬过来,根本没有进行调整、修改。属“偷工减料”行为(见截图)。
8、图例简单、重复、不完全。
9、主要设备明细表中部分设备只有型号,无技术性能参数,如:水泵、全自动软水器、电控柜、旋流除污器、微机稳压柜等。
10、图纸缺少部分剖面图(反映锅炉右侧管道),锅炉排污管的排放不符合GB50041-92,违反GB50015-2003,4.1.3、4.3.3-9和GB50041-92, 11.0.12、13.4.7的规定。
11、热水锅炉的安全放散管图纸平面、系统以及说明根本没有反映和提及。
回复
3楼
好的很 不过不知道为什么我下载不了??? 这是为什么?
回复
4楼
我也不能下载,为什么?
回复
5楼
图例简单、重复、不完全。
回复
6楼
不错不错,我正需要这个。
回复
7楼
这是一套比较差的图纸,不知道原图就是这样,还是因为上传而进行删选造成的
1。说明里乱七八糟,前后不对,搞不清到底是几台锅炉,竟然在图中推荐厂家,这是不允许的。
2。热力系统图和没画一样,请问您会不会画热力系统图?
3。锅炉采用集中上煤,怎么还用斗式上煤机,上煤走廊太宽了,有4。5米就足够了。不知道您的炉前仓和溜煤管是怎么做的?
4。材料表中鼓引风机角度是多少?
5。系统膨胀怎么考虑?
6。排污管接到哪里?
7。除尘间布置不合理,没有通道。除尘器的集灰怎样外运?除尘器的效率多少?能否满足排放要求?
8。烟囱高度不够。上口直径多少?
9。引风机出口应加烟道闸门。鼓风机应用225度。
回复
8楼
谢谢各位宝贵意见,希望大家有毛病多指正,此为部队工程,部分情况与地方有异。
回复
9楼
说明里乱七八糟,前后不对,搞不清到底是几台锅炉,竟然在图中推荐厂家,这是不允许的。
回复
10楼
就是进身比较大,哈哈
回复
11楼
一般锅炉房三台25×7米足够啊
回复