CT 二次侧接地是工作接地还是保护接地,如何区分

CT 二次侧接地是工作接地还是保护接地,如何区分
免费打赏
foxhhjjr
2006年04月07日 13:42:22
12楼
工作接地
为保证不出现相对高压
回复
humingchen
2006年04月07日 14:10:44
13楼
保护接地,防止二次开路,产生高压呀。
回复
hkshaochanggen
2006年04月23日 19:09:26
14楼
回复
hkshaochanggen
2006年04月23日 19:11:24
15楼
接地,是为了保证电气设备的可靠运行和人身`设备的安全,是把电气设备的某一部分通过接地装置和大地相连接;或是电气设备与某一基准点做电气连接,即接基准地。
接地的类型可分为功能性接地`保护性接地及二者合一的接地。
功能性接地
1.在正常工作情况下,为保证电网与电气设备的可靠地运行而进行的接地,称交流工作接地,(如变压器中性点接地,发电机中性点接地)
2.某些电子设备的工作接地(如信号接地`逻辑接地`功率接地。某些通信及广播设备的正极接地)称为直流工作接地。
保护性接地
在电网与电气设备故障时为保证人身和设备的安全而进行的接地,称保护性接地。保护性接地。保护性接地又可分为接地和接PEN线两种形式。
1.保护接地。电气装置外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电压。为了降低此电压,减少对人身的危害,应将其接地,(如电气设备的金属外壳的接地`母线的金属支架的接地等)。
2.防雷电波侵入的接地。供电线路,通信线路及金属管道架空或埋地引入建筑物时,在其入口处应接地或作等电位连接。
3.过电压保护接地。为防止过电压对电气装置和人身安全的危害而进行的接地(如电气设备或线路的防雷接地,以及建筑物的防雷接地等)。
4.防静电接地。为了消除静电对电气装置和人身安全的危害而进行的接地(如输送某些液体和气体的金属管道的接地,以及计算机房`洁净室`手术室等采用导静电地板的接地等)。
功能性与保护性合一的接地
屏蔽接地就是将功能性与保护性接地结合在一起的接地。(如某些电气设备的金属外壳,在电子电路中的中周变压器外壳`电子设备的屏蔽罩,或屏蔽线缆的接地等。)
另外PEN导体,也兼有保护性和功能性合一的接地。