关于砌体结构高厚比的问题
yangkai200
yangkai200 Lv.12
2011年03月15日 16:25:57
只看楼主

求救:一纵向承重有山墙的壁柱间距为6m的单层厂房砌体结构,高厚比计算时需确定静力计算方案,《砌体结构设计规范》表4.2.1注1中:表中s为房屋横墙间距。 1.验算山墙的高厚比时取的s是房屋横墙间距还是山墙长度? 2.壁柱间墙的高厚比需要验算吗?

求救:
一纵向承重有山墙的壁柱间距为6m的单层厂房砌体结构,高厚比计算时需确定静力计算方案,《砌体结构设计规范》表4.2.1注1中:表中s为房屋横墙间距。

1.验算山墙的高厚比时取的s是房屋横墙间距还是山墙长度?
2.壁柱间墙的高厚比需要验算吗?
免费打赏
yangkai200
2011年03月15日 17:24:32
2楼
回复
yangkai200
2011年03月15日 18:19:38
3楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yangkai200
2011年03月15日 19:45:48
4楼
回复
dz_l
2011年03月15日 20:16:24
5楼
1.对整片山墙整体计算,根据规范第6.1.2条,s取横墙间距,厚度要取带壁柱墙截面的折算厚度hT。计算高度根据规范5.1.3条取对于带壁柱的山墙可取壁柱处的山墙高度。
2.根据规范第6.1.2第3条,应对壁柱间墙体进行高厚比计算,按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比,此时s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离。
回复
jacyking7
2013年11月22日 14:49:25
6楼
u(c)=1+r*b(c)/l ,b(c)/l<0.05时取b(c)/l=0,那么b(c)/l=0.05时取多少呢