雨篷用pkpm建模时按挑梁还是挑板计算?
大牙
大牙 Lv.7
2011年03月15日 11:31:05
来自于砖混结构
只看楼主

我是新手,雨篷用pkpm建模时按挑梁还是挑板计算?详细讲一下,谢谢了。。。

我是新手,雨篷用pkpm建模时按挑梁还是挑板计算?详细讲一下,谢谢了。。。
免费打赏
hejie19871
2011年03月15日 13:01:23
2楼
都有的啊
看你有没有建挑梁
一般都是有挑梁来架板的,毕竟挑板计算对梁受扭影响大
回复
leelee4
2011年03月15日 17:35:56
3楼
不要看我,我是来学习的
回复
ljws340122
2011年03月15日 18:54:57
4楼
谢谢楼主的无私奉献,先学习了!希望以后有更多东西与大家分享,很不错的资料,
回复
luojun201
2011年03月16日 13:24:06
5楼
看你的雨篷挑出来多少,小的话用变截面的板就可以了,多的话就需要梁了,个人感觉挑板好看些。
回复
liujian581
2011年03月16日 13:31:31
6楼
学习了 不知道哪个专家能提出意见
回复
结构老卢
2011年03月16日 14:30:20
7楼
砌体结构中应该看雨篷的位置,一般在结构层高位置的可以把楼板延伸做挑板;如果在墙体中,那就是雨篷梁加挑板。雨篷梁在墙体中被墙压着,来满足雨篷挑板不倾覆,其他结构才可能出现挑梁的雨篷呢,你建模的时候可以把雨棚的荷载输在相应位置的墙上(隔墙中不能出雨篷,处就得加层间梁或采取其他措施)。
回复
岳之峰
2011年03月16日 14:44:04
8楼
都可以,但要考虑挑出长度及雨篷的宽度等,根据这些确定是梁挑还是板挑。
回复
zhaotianmei
2011年03月16日 15:23:06
9楼
根据挑出长度及雨篷荷载大小等,确定是按挑梁还是挑板布置,一般挑出长度大于1.2m就设挑梁,按挑梁布置
回复
liwenfengok
2011年03月16日 15:36:59
10楼
板比较好看,梁比较安全,这就是结论,呵呵
回复
戴维斯
2011年03月16日 21:16:54
11楼
1200以内做板就行了,大于1200采用梁合理些。
回复