1、如题:一个建筑面积11.8万平米小区高14层,类科研办公用房。设计负荷指标每平米100W其中照明300LX(设备计算安装容量)4000KW,动力1900KW,空调3300KW(四组中央空调机组,每组含泵约600KW)供电方式,分三路独立供电,照明主变2台4000KW,动力2台1250KW,空调2台1600KW。2、根据另一同类功能的建筑,8.8万平米4台2000KW分两路独立供电。但是目前负荷率不算空调约500-600KW,加上空调约1200KW(有分体式)。企业入住率约50%。由此老板认为主变安装容量太大,浪费多。所以要这个新建筑里减主变安装容量。本人曾提个一运行方法,见论坛里“七断路器联锁问题”。
2、根据另一同类功能的建筑,8.8万平米4台2000KW分两路独立供电。但是目前负荷率不算空调约500-600KW,加上空调约1200KW(有分体式)。企业入住率约50%。由此老板认为主变安装容量太大,浪费多。所以要这个新建筑里减主变安装容量。本人曾提个一运行方法,见论坛里“七断路器联锁问题”。
3、我也曾根据实际情况算过负荷是有点大,我认为每平米80W也就够了。1我原本想照明用1600KW2台,动力800或1000的2台,空调不变。
4、就这样我认为所减的基本电费也没多少,没有多大意义。所以另一个方案就是,不要把系统分的太清楚。2台2000KW管照明与动力,空调2台1250KW,分两路独立供电,再在这两路中加桥接联络柜。
5、系统方式不变,照明2台1600KW(根据我的计算也就是2500KW的有功负荷),动力两台800或1000KW,空调不动。
6、反正就是总主变安装要从8800KVA减到6000KVA。注明,以上所谓独立供立的母段均为2主变,单母分段热备。
7、请教高手帮忙解决提个更好的方法。设计院的事,由老板去搞定。老板是开发区正府哦。