建筑结构中,楼板通常用膜单元来模拟,因为膜单元具有平面内的刚度。板单元力学行为与膜单元相反,只具有平面外的刚度,通常用来模拟地基梁。壳单元的力学行为膜单元与板单元之和在建筑结构分析中,对于一般平面布置规则、楼板没有过大面积开洞的结构体系中,混凝土规范允许假定结构平面内的刚度无限大,即采用刚性隔板假定。sap楼板在默认的情况下为弹性楼板,可以通过DIAPHRAGM来实现结构平面内无限刚性的假定。该约束用于:1、模拟建筑结构混凝土楼板或者混凝土填充板,这种板拥有很大的平面内刚度。2、模拟桥梁上部结构的隔板,这些楼板一般具有很大的平面内的刚度。此外,要注意隔板约束的节点必须在一个平面内,否则,该约束将会有效地束缚节点面外弯曲,会使结构变刚,与实际不符。

2011年03月16日 23:23:29
2楼
原來是要約束,我以為ETABS與SAP2000一樣用謨單元,煩惱為何結果不一樣,一與驚醒夢中人
回复
zlq1318
2011年03月20日 22:26:53
3楼
那对于钢结构的 花纹钢板呢 面外刚度小 面内刚度也不大 应该采用什么膜还是板 还是壳
回复
zr829
2011年03月21日 22:21:38
4楼
受益匪浅
回复
wangxiaobing824
2011年03月22日 11:52:53
5楼
感谢楼主提供好的资料
回复
bc863
2011年03月22日 14:41:08
6楼
谢谢楼主的讲解!我想请教一下,填充墙等墙体怎么来模拟,参数如何确定?