无功补偿装置是在供配电系统考虑,低压侧的电容量怎么计算?
无功补偿装置是在供配电系统考虑,低压侧的电容量怎么计算?
2楼
现行的《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》规定,100kVA及以上10kV供电的电力用户在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其它电力用户,功率因数不宜低于O.90。
“其它电力用户,功率因数不宜低于O.90。”应该指的是低压用户吧。
回复
3楼
一般按变压器容量20%-40%选,有些地方要求50%-60%,如东莞
回复
4楼
我还是想要土木比
回复
5楼
按所有负荷的无功功率来进行计算,这才是最精确的计算方法。
回复
6楼
按照低压系统的无功需求来计算最为精确,简单点,20——30%来配比