图集《04G101-3》认为基础梁箍筋应当加密,个人认为,“箍筋加密”这一构造措施来源于抗震概念。地震作用具有动力特性、反覆且破坏多发生在节点处的梁、柱、节点,箍筋加密不仅直接提高梁、柱的抗剪能力,还可同过加强对砼的约束来提高结构的抗震性能。基础梁是否是抗震构件?换句话说,地震作用对基础梁的影响有多大?没见有文献记载。个人认为影响有,但不大可以忽略。地震作用对基础梁的影响主要来自两个方面,一是,直接的竖向地震作用,二是,水平地震作用造成的竖向荷载的变化及底层柱传来的弯矩。相应于基础梁的承载力,地震作用所占比例应当很小,可以忽略。
梁筏、柱下条基等基础梁不需要加密,尤其是多层地下室的基础梁更不需要加密。
但有一种情况,无地下室但基础埋深较深,在±0.000附近增加的基础系梁,由于结构计算中已经作为一层结构层输入计算(就是参与抗震计算),这时基础系梁应该按抗震等级不低于上部一层的抗震等级构造!
回复
3楼
是否加密,好像有看过一样的讨论。
就基础而言,量也不大,从抗震上是需要的,故还是加密。
回复
4楼
我觉得要看情况. 当基础刚度比较大(如筏形基础)时,上部结构进入塑性状态的时候基础仍然是弹性的,故可以不考虑基础的抗震性能.那么,箍筋加密就没有必要了.
回复
5楼
我人为没必要,尤其是有地下室代板梁
回复
6楼
北京市建筑设计技术细则,P18中3.8.12
筏基地梁并无延性要求,其纵筋伸入支座锚固长度,箍筋间距,弯钩等等,皆应按照非抗震构件之构造要求,进行设计。
回复
7楼
从事设计几十年,地梁从没加密过
回复
8楼
按规范吧!节点处是要加密的!具体要按当地的抗震等级,地面以下可比上部结构低一级采用!
不正确请高手纠正!
回复
9楼
1,有地下室,不用加密,因为地震力是沿地表进行传播的,所以对基础基本没影响,这一点支持楼主的观点。地下工程的抗震问题到目前还是比较含糊的,没有成熟的处理方法。
2,无地下室,按普通梁进行加密,即节点加密!其他不用!
回复
10楼
应该和计算模式密切相关。
回复
11楼
地梁主、次梁相交处,在次梁两侧是要加密两个到三个箍筋的~~~
回复