等电位连接让我很困惑,设计等电位连接也看着很容易。局部等电位做个端子箱,各个方向按图集一连就OK了。甚至说句说明就OK了。可是看看现在装修的卫生间,怎么连啊。最近配合经装修,接二连三接到电话,卫生间的洁具都是暗装的电镀件,贼漂亮,只能在墙里面接管子,按照电气的规定这种螺口连接是不能做电气连接的。金属地漏,抹在水泥里的,特漂亮,电焊一点就黑了,没准还焊不上,什么浴室把手就更别说了,塑料涨塞安的铜质电镀件。
等电位连接让我很困惑,
设计等电位连接也看着很容易。
局部等电位连接,理论很不错,可是我连哪里啊。
总等电位连接就更别说了,按照系统图,恨不得全楼的金属都和总等电位连上,怎么连阿,不过现在大部分还是分散于接地系统相连,也没有什么问题。
想请大家谈谈等电位连接是怎么做的,遇到过什么问题,怎么解决的。
52楼
现在制定这些规定的专家,自己家装修时100%均未按图集作,I promise
回复
53楼
对啊!只能是能连就连了!尤其是后期装修的,很多住户和小施工队根本就没听过有局部等电位联结!说不定你家里面就是其中一例呢!
回复
54楼
还别说,我前几天验收工程的时候有个住宅楼的卫生间局部等电位直接没做。
理由是:现在的卫生间暖气管道给排水管道全是塑料制品,做了没用!
大家说说这种事怎么办?
回复
55楼
局部等电位联结,图纸上只是那么一说,可作预算就难了.
回复
56楼
卫生间局部等电位联结,设计说起来很简单,做起来不容易!
甚至游泳池局部等电位联结有人也仅说明按标准图施工.
回复
57楼
呵呵
回复
58楼
我们这里的住宅是毛坯房,根本什么东西都不装,做了等电位基本没用,买房的进来装修还不知道怎么改呢!
回复
59楼
个人认为,在浴室所有裸露的金属固定件都应总等电位接地。金属地漏、毛巾架都有可能因暗埋线路的漏电而引起反击。
至于施工,应参考图籍和现场实际情况。见过金属插座底盒接地吗,照做就是了。
室内供水管若采用塑料管明装,龙头可不接地;若暗装,可考虑锡焊。
回复
60楼
很好的问题,看似很简单,但施工工程中却很烦,设计单位只会说按图集施工,真的很头晕
回复
61楼
以上各位楼主的讨论,对我帮助很大!谢谢!!
我现在的工地,只有进入管道联接,已安的等电位箱也空置!!!
国家有关卫生间用品相对滞后,造成成此现象正常!!!
中国现象,社会主义初级阶段吗!!