关于前置反硝化(A/O)工艺调试初期回流的问题
yuantu
yuantu Lv.5
2011年03月14日 22:49:14
只看楼主

各位调试达人,想请教下!你们调试的时候,初期污泥生长阶段,你们的硝化液回流么?还是等厌氧污泥、好氧污泥培养的差不多了再开始回流?再强调下:是先降COD,不管回流呢?还是开始阶段就边培养反硝化菌边将COD?ps:之前都是培养初期就回流硝化液,但是现在想想,初期都没有硝化,那里来的硝化液,回流岂不是没有作用!反而浪费了电力!

各位调试达人,想请教下!
你们调试的时候,初期污泥生长阶段,你们的硝化液回流么?还是等厌氧污泥、好氧污泥培养的差不多了再开始回流?
再强调下:是先降COD,不管回流呢?还是开始阶段就边培养反硝化菌边将COD?

ps:之前都是培养初期就回流硝化液,但是现在想想,初期都没有硝化,那里来的硝化液,回流岂不是没有作用!反而浪费了电力!
免费打赏
ah12369
2011年03月15日 11:52:37
2楼
如果不回流,如何知道厌氧污泥培养好了
回复
天生吾才
2011年03月15日 13:50:42
3楼
调式初期可不回流,以降COD为主,当污泥达到一定量以上时(SV10%以上时),考虑回流硝化混合液。
先得培养超硝化菌(即污泥达到一定量),回流在缺氧条件下培养反硝化菌(硝化菌和反硝化菌均为兼氧微生物,只在不同条件下产生不同的作用)。
回复
li124818170
2011年03月28日 18:29:08
4楼
初期不用回流,先培养硝化污泥,然后再回流,就可以了
回复
zhanguy1982
2011年03月29日 14:18:40
5楼
赞成!!!!!!
回复