各位同行大家好:在做住宅项目的时候经常遇到选择不同类型的室内消火栓比如:9层住宅,有的时候选择室内双栓消火栓箱,有的时候选择薄型双栓(带消防软管卷盘)请问:选择何种类型的消火栓箱的依据在哪个规范中有说明吗?谢谢大家乐

各位同行大家好:
在做住宅项目的时候经常遇到选择不同类型的室内消火栓
比如:9层住宅,有的时候选择室内双栓消火栓箱,有的时候选择薄型双栓(带消防软管卷盘)
请问:选择何种类型的消火栓箱的依据在哪个规范中有说明吗?
谢谢大家乐
免费打赏
prophetduck
2011年03月14日 15:14:33
2楼
髙规中对卷盘的要求是有模糊说明的,“重要的办公楼。。。”,一般是就高不就低的设计原则
对于消火栓的厚度问题,这是安装的问题,并不涉及
对栓口的个数及阀,也有规定,但一般地方消防局都有更严格和更详细的意见,可参阅。
回复
unbreakablebrian
2011年03月15日 08:57:12
3楼
谢谢楼上的朋友
回复
kaibaoshou
2011年03月16日 12:42:56
4楼
谢谢楼上的朋友
回复
y1y108
2011年03月17日 21:21:15
5楼
一般地方消防局都有更严格和更详细的意见