接地网与接地网之间是否需连接,困惑已久,求助?
lampard2011
2011年03月14日 14:06:25
只看楼主

现有一个工厂,厂内有车间,办公楼若干,而且有选多露天安装的工艺设备,马达等。每栋厂房的保护接地,防雷接地等公用一个接地网(由厂房基础内钢筋网加上人工接地体组成),那么整个工厂就会有若干个接地网请问1。这若干个接地网是否必须连通,使得整个工厂等电位(大地电位)厂房间有一定距离。2。如果不连通,是否只要接地电阻满足要求即可?

现有一个工厂,厂内有车间,办公楼若干,而且有选多露天安装的工艺设备,马达等。
每栋厂房的保护接地,防雷接地等公用一个接地网(由厂房基础内钢筋网加上人工接地体组成),那么整个工厂就会有若干个接地网
请问
1。这若干个接地网是否 必须连通,使得整个工厂等电位(大地电位)
厂房间有一定距离。
2。如果不连通,是否只要接地电阻满足要求即可?
免费打赏
l13591991255
2011年03月14日 14:46:31
2楼
不需要,但是接上更好(接地电阻更小)
回复
muyuyao
2011年03月14日 15:48:21
3楼
规范上没要求,接上更好(接地电阻更小),也见到过设计院人员私下让连通的情况!

但不知是否有弊端!!!
回复
ctwz2009
2011年03月14日 15:59:49
4楼
如果各个厂房之间间距比较近,连接上不困难的话,还是连接在一起比较好;当然,要是比较困难,就不必了。
回复
yjd107888
2011年03月14日 16:33:52
5楼
能够连接上当然好!
回复
lingxuct
2011年03月14日 17:33:35
6楼
1。这若干个接地网是否必须连通,使得整个工厂等电位(大地电位),厂房间有一定距离。

多个接地网连通好处多,缺点是多用些钢材。

2。如果不连通,是否只要接地电阻满足要求即可?

在接地电阻满足要求的情况下,还应考虑“可能产生的接地电流是否能可靠通过”。
回复
kyujiangmn
2011年03月15日 10:54:14
7楼
楼上说的对
回复
hekaishun
2011年03月15日 11:17:30
8楼
规范上没要求,接上更好,连通后接地电阻更小!
回复
ruixian86
2011年03月15日 11:47:30
9楼
来看看学习学习
回复
ximingli
2011年03月15日 13:38:37
10楼
工作接地应该连接,防雷接地绝对不能连接,工作接地更不能与防雷接地相连。

[ 本帖最后由 ximingli 于 2011-3-16 14:59 编辑 ]
回复
guyou
2011年03月15日 13:59:48
11楼
现在设计好像都要求连通。
回复