为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?请各位大虾指教!谢谢!

为什么负荷开关不能带保护,而断路器可以?请各位大虾指教!谢谢!
免费打赏
zhengxl05
2006年04月26日 10:30:28
22楼
liu80906:我是初学设计者,能不能把负荷开关与断路器的保护说得详细一些?
回复
baofengxue
2006年04月26日 16:00:25
23楼

等于没说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这种回答如果可以答疑解惑,每个人都可以称专家,因为只要有人问“为什么……”都可以用这样的话回答
回复
herolanni
2006年04月26日 20:41:46
24楼
这个斑竹不怎么的,
回复
shuhawk
2006年04月26日 23:54:08
25楼


就是这个比喻了,因为"能力"不同嘛!
回复
ddstaii_003
2006年04月27日 08:38:30
26楼
大家没见过负荷开关带保护的,不会吧?
为了克服撞击器操作方式存在的问题,满足实际运行的需要,厂家可以提供在负荷开关中配置分励脱扣器,作为远距离操作和过载保护跳闸用。负荷开关加装分励脱扣器与带有撞击器的限流熔断器配合称为脱扣器操作方式。脱扣器操作的负荷开关与熔断器的配合可视为两级保护,第一级是负荷开关,第二级是熔断器。小于交接电流可由继电保护启动分励脱扣器动作于负荷开关分闸,大于交接电流由熔断器开断。交接电流是两种过电流保护装置(负荷开关和熔断器)的时间-电流特性交点所对应的电流值,脱扣器操作方式可以较好解决上、下级保护配合问题,且在过载保护中可以不破坏熔断器。
回复
ddstaii_003
2006年04月27日 08:47:31
27楼
过载保护不损坏熔断器的实例应用。如500kVA配电变压器的项目,用户要求6倍额定电流时0.5s动作,10倍额定电流时0s动作(即要求速动),显然单靠撞击器操作是无法满足用户要求的,必须选用脱扣器操作方式。配置选用真空负荷开关(装设分励脱扣器),额定电流为630A,配50A带撞击器的限流式熔断器,回路配装电流互感器,其变比为30/5A。电流互感器二次接入DL-13/50型过流继电器A(整定值取28.9A)经DS-123型时间继电器(整定值为0.5s)延时后出口动作于脱扣器,另选DL-13/50型过流继电器B(整定值为48.1A)直接出口动作于脱扣器。校核结果:
①变压器额定电流为28.9A,考虑到环网实际运行条件,留有足够的散热余度,选用50A熔断器;
②查50A限流熔断器(西熔厂产品)时间-电流特性曲线,在346.8A励磁涌流下,持续时间为0.7s,大于0.5";③当6倍额定电流时,变压器回路电流为28。9X6:173.4A,电流互感器二次侧电流为173.4÷30/5:28。9A,达到该电流时,继电器A动作并经0.5s延时使负荷开关分闸,此时熔断器弧前时间为90s,而负荷开关经延时0。5s即动作,远小于熔断器的弧前时间,熔断器不会烧损。
④当10倍额定电流时,变压器回路电流为289A,电流互感器二次侧电流为48。1A,继电器A、B同时动作,继电器B直接出口启动负荷开关分励脱扣器,负荷开关的全开断时间:继电器动作时间+固有分闸时间+燃弧时间约为0.06s。而此时熔断器的弧前时间为2.1s,远大于负荷开关的开断时间,因而也不会烧损熔断器。
楼主明白了吧,和断路器一样,通过CT检测电流,用脱扣器来使负荷开关分闸!!!
回复
dqzhuanjia
2006年04月27日 10:14:31
28楼
a

[ 本帖最后由 dqzhuanjia 于 2012-11-9 12:33 编辑 ]
回复
whwy2
2006年04月27日 10:39:37
29楼
并不是说负荷开关只能分断负荷电流,这是不完整的。因为开关的材料和灭弧方式,灭弧介质不一样。决定了他们有差别。负荷开关和真空开关都可以分断短路电流,只不过一般的负荷开关的分断能力在20KA以下,而真空断路器的分断能力可以在31.5KA,40KA以上。
回复
jpr0814
2006年04月27日 10:51:21
30楼
因为断路器带灭弧装置,可以切断短路电流,而负荷开关没有这样的装置,要实现同样的功能就要借助熔断器了.