理论知识,上学时学,书本上有,经验上升为理论,要有过程.先掌握,就掌握了先机.在实践转化为理论之前掌握,你的条件就超前了一步.毕竟中国人多,机会要把握.
理论知识,上学时学,书本上有,经验上升为理论,要有过程.先掌握,就掌握了先机.在实践转化为理论之前掌握,你的条件就超前了一步.毕竟中国人多,机会要把握.
2楼
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行
建筑业经验很重要。
回复
3楼
公司的设备都是从欧美来的,进线电压多为480V,随机配套的变压器高压端只有两种480&240, 到国内后的电压为380v, 因此输出的电压低于设备工作电压,后考虑用三相中的一相合零线接变压器的240v的输入端,设备需要的工作电压达到了,可总是过电流跳闸,钳形表量下来,电流基本为正常的2倍。呵呵, 抛一块破砖.............
回复
4楼
请说仔细?变压器是单还是3.哪里眺闸?什么电流超?..
回复
5楼
我来这里看看经验,学习一下下啊
怎么没人啊
我顶!!!
回复
6楼
我现在还是学生,,虽然成绩不错,,但我感觉理论能用到实践的比较麻烦,,我来论坛就是了解实践经验的,希望大家能踊跃发言,,我才能在这里学到一些有用的实践经验!!
回复
7楼
全面看一下图纸和说明书,再作决定。
根据现在的现象,我判断电控部分是按480v设计和制作,若变压器输入端用220v没有问题,可以换断路器和过载保护元件,恢复正常工作。
回复
8楼
根据提供的资料来看,进口设备的电控部分是按480v来设计和制作的。
若变压器输入端使用220v没有问题,建议换掉短路器,如果还有过载保护元件,同样需更换,
应该能回复正常工作,又不会失去保护功能。
回复
9楼
却实如此
回复