我们局有一条高压架空线路,发现这条线路有的塔的避雷线是放电间隙,但是有的地方确是直接与铁塔接地,甚是不解,请教大家。
我们局有一条高压架空线路,发现这条线路有的塔的避雷线是放电间隙,但是有的地方确是直接与铁塔接地,甚是不解,请教大家。
2楼
这是避雷线分段接地
回复
3楼
--------------------------------------------------------------------------------
减小避雷线中电能损耗方法的研究
王学峰,吕艳萍
(武汉大学电气工程学院,武汉430072)
摘 要:为减小系统正常运行时避雷线中出现的感应电流及其电能损耗,提出了利用复合阻抗隔离避雷线与杆塔
(地)的方法,EMTP程序对该方法数字仿真的结果证明了它的可行性和有效性,但系统序阻抗也会随之改变,故有
必要调整系统保护的整定,以满足系统对保护的要求.
关键词:EMTP(电磁暂态计算程序);感应电压;电能损耗;复合阻抗
中图分类号:TM862文献标识码:A文章编号:1003-6520(2005)09-0028-03
ResearchonReducingthePowerLossinLightningShieldLine
WANGXuefeng,LUYanping
(SchoolofElectricalEngineering,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)
Abstract:Inordertoreducetheinductivecurrentandthepowerlosscausedbythecurrentwhenthepowersystem
runsnaturally,thisarticlebringsforwardawaytoreducethepowerlossthroughamultipleimpedancetoinsulate
thelightningshieldlineandground,sothatthesystemcanruneconomically.Inthearticle,theauthorusesEMTP
toanalyzethefeasibilityandeconomicsoftheway.Andtheresultindicatesthatthemethodcancertainlyreducethe
inductivecurrentinlightningshieldlinetoreducethepowerloss,buttheimpedanceofsystemwillchangewithcon-
nectingofthemultipleimpedance,soitisnecessarytoadjusttheprotectionsettinginordertosatisfytherequire-
mentofprotectionofpowersystem.
Keywords:EMTP(ElectromagneticTransientProgram);inductivevoltage;powerloss;compositeimpedance
0 引 言
避雷线是高压和超高压输电线路最基本的防雷
措施,它可防止雷直击输电线路;可通过对雷电流的
分流作用来减小流入杆塔的雷电流从而使塔顶电位
下降;可通过对导线的耦合作用来减小线路绝缘上
的电压;可通过对导线的屏蔽作用来降低导线上的
感应电压[1,2].规程规定:≥220kV的中性点直接
接地系统中,应在输电线路全线架设一或二根避雷
线.有时为减小输电线路上的感应电压,还在输电
线路下方架设地线[3].
超高压输电线路常用双避雷线来保护.避雷线
应在每个杆塔处接地以起到引流的作用[4].但由于
三相负荷以及线路的不完全对称换位,所以即使线
路正常运行,其工作电流也会在每个档距的两根避
雷线所组成的闭合回路里感应出电流,从而引起不
必要的电能损耗[5].为减小该损耗,本文将对其作
分析研究,并提出一可行方案.
1 双避雷线上电能损耗产生的原因
1.1 理论分析
典型的输电线路模型见图1,系统正常运行时,
避雷线因自身与输电导线间存在耦合作用而难免出
现感应电压,而避雷线与相线间并不完全对称又使
两根避雷线上的感应电压大小不完全相等,故在该
感应电压作用下,若双避雷线之间和避雷线与地之
间存在电流通道,则都会产生电流,从而造成系统正
常运行时的不必要电能损耗.系统发生故障时,避
雷线产生的感应电压将更大,从而在双避雷线之间
和避雷线与地之间形成更大的环流及其电能损耗.
这是任何一个电力系统都想尽量减小和避免的.
回复