电量计量不准确的求助
lzy19760315
2006年04月04日 17:55:06
只看楼主

十千伏高压计量,有功计量少于实际用电量,无功计量为有功的一倍.请问哪些原因可造成这种情况,处理办法是什么???谢谢

十千伏高压计量,有功计量少于实际用电量,无功计量为有功的一倍.请问哪些原因可造成这种情况,处理办法是什么???谢谢
免费打赏
gu13951992299
2006年04月06日 22:53:11
2楼
原因多为一下几个方面:1、电压互感器、电流互感器的变比是否准确?2、电表接线相序是否正确?3、有功、无功联合接线出错?