有四级N线不分断漏电开关吗?
zxj6658
zxj6658 Lv.3
2006年04月04日 14:14:00
只看楼主

在一份图中看到”四级N线不分断漏电开关”,有这样的开关吗?是为解决断零问题而不让N分断?用三级漏电开关不就可以了吗,本人无知,请各位大虾不吝赐教.

在一份图中看到”四级N线不分断漏电开关”,有这样的开关吗?是为解决断零问题而不让N分断?用三级漏电开关不就可以了吗,本人无知,请各位大虾不吝赐教.
免费打赏
fatomas
2006年04月11日 18:10:58
2楼
3P+N型,若为三相负荷可使用3P,但有单相负荷时应采用3P+N或4P
回复
netling
2006年04月11日 19:12:29
3楼
有单相负荷的时候,3P+N是不能用的,一定要用4P的,否则一用就跳