请教有关喷淋与室内消火栓共用泵的一些问题
lu0923
lu0923 Lv.4
2006年04月04日 12:27:37
只看楼主

如题目,情况为一校区,消火栓系统原有,15L/s的流量,稳压泵为5l/s的流量,但是其中的附属小剧场消防一直没批出来,现在该地区二次装修,消防局要求小剧场内装喷淋,甲方想利用原有的消防泵这一套东西,个人认为就已有设备的参数不行,请教大家的看法?另外,请教下:如果共用一台主泵及稳压泵,压力肯定满足大者,那流量呢,是喷淋与消火栓的和还是两者间的大者?

如题目,情况为一校区,消火栓系统原有,15L/s的流量,稳压泵为5l/s的流量,但是其中的附属小剧场消防一直没批出来,现在该地区二次装修,消防局要求小剧场内装喷淋,甲方想利用原有的消防泵这一套东西,个人认为就已有设备的参数不行,请教大家的看法?另外,请教下:如果共用一台主泵及稳压泵,压力肯定满足大者,那流量呢,是喷淋与消火栓的和还是两者间的大者?
免费打赏
ah-wangjun
2006年04月04日 13:03:57
2楼
流量应该是两者之和
回复
lu0923
2006年04月04日 15:55:16
3楼
多谢斑竹指教。
回复
lu0923
2006年04月05日 15:19:28
4楼
多问句,请问两者之和依据??一下子没找到,呵呵。多谢各位
回复
hewei821225
2006年04月05日 16:21:55
5楼
朋友们你们好我想问一下哪位朋友作过自喷系统的排污管,它是属于泄水官的范畴吗?施工时立管与横管的连接方式是怎么样的
回复
zhfman
2006年04月19日 21:03:56
6楼
排污?是不是管段有下凹的地方设置的那个?就是用来检修时泻水的,实验用泻水阀在末端,连接用卡箍
回复
waterking2000
2006年04月20日 23:29:11
7楼
如果消火栓和自动在一个建筑里,就是和,不在一个建筑里就是最大。依据就是同一时间起火的次数为一次,所以只有一种建筑失火
回复
猪仙
2006年04月21日 15:04:51
8楼
应该考虑消火栓和喷头同时动作,在实际情况中也是这样。。。。
回复