如题目,情况为一校区,消火栓系统原有,15L/s的流量,稳压泵为5l/s的流量,但是其中的附属小剧场消防一直没批出来,现在该地区二次装修,消防局要求小剧场内装喷淋,甲方想利用原有的消防泵这一套东西,个人认为就已有设备的参数不行,请教大家的看法?另外,请教下:如果共用一台主泵及稳压泵,压力肯定满足大者,那流量呢,是喷淋与消火栓的和还是两者间的大者?