1KV-YJV-3*120+2*70绝缘击穿
weiling_123456
2011年03月11日 23:19:04
只看楼主

现有一段线槽内电缆敷设电缆时绝缘测试没事,压接开关测试绝缘击穿,能是工人误用2500V摇表测试时击穿绝缘的吗。多长时间会照成击穿。电缆质量问题?敷设时用的1000V摇表没问题。压接开关测试绝缘工人使用的是2500V摇表测试绝缘。电缆头也已做好防潮处理,压接开关时才把防水胶带打开。哪位高人给解答一下。并把摇表500v.1000v.2500v所对应的耐压对比数标注一下。不胜感谢。

2011年03月12日 08:48:16
2楼
有没有高人啊?版主在不在啊。
回复
dianqipanli
2011年03月13日 06:16:59
3楼
1.测量绝缘电阻时使用兆欧表规定:
99V以下用250V;100-499V用500V;500-2999V用1000V;3000-9999V用2500V;10000V以上用5000v.
2.塑料电缆直流耐压试验电压:(KV)
0.6,1.8,3.6,6,,8.7,12...........
2.4,,7.2,15,,24,35,48.........
3.动力配电装置的交流耐压试验
1).试验电压为1000V
2)当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,持续时间为1min。
综上所述,用2500兆欧表测量也没什么不对,虽然超过兆欧表使用电压范围;但就当是耐压试验了,还是电缆质量或施工质量问题。
回复
lingxuct
2011年03月13日 11:32:19
4楼
楼主二次说到了“压接开关测试”,没搞明白是什么意思?

低压电缆耐压只有1000V,不能用超过1000V的兆欧表摇绝缘!

如果发现用2500V摇表测时绝缘电阻不合格,再用1000V或500V摇表测试,现在的绝缘电阻是多少?不能光说“击穿”来表达,我们无法理解击穿的“程度”。

如果真被2500V摇表击穿过,不会整根电缆全部“击穿”,一定是在“某个薄弱环节”被击穿了,需要找到这个部位,处理好,保证绝缘电阻合格后才能用。
回复
l623288757
2011年03月13日 11:40:40
5楼
有道理啊 是要好哈好
回复
liuxch72
2011年03月13日 11:45:09
6楼
如果真被2500V摇表击穿过,不会整根电缆全部“击穿”,一定是在“某个薄弱环节”被击穿了,需要找到这个部位,处理好,保证绝缘电阻合格后才能用。
“压接开关测试”,没搞明白是什么意思?
回复
weiling_123456
2011年03月14日 09:50:07
7楼
电缆绝缘相间为零,压接开关可能是用词不当,开关接线压线鼻子时测绝缘发现的。用电缆检测仪器能检测道绝缘损伤位置么。如果用电缆耐压检测仪检测1千伏低压电缆。用3.5千伏档位5分钟不及穿为合格对吧。
回复
lingxuct
2011年03月14日 12:27:23
8楼
“压线鼻子时测绝缘发现的”与“开关接线”是“风马牛不相及”吧?

因摇表电压过高击穿电缆,不会到“电缆绝缘相间为零”,可用万用表测量(相间和线间)直流电阻,根据电阻值的大小可分析击穿部位。

“电缆绝缘相间为零”是用什么表测量到的?
回复
yjd107888
2011年03月14日 14:32:33
9楼
学习学习,
回复
weiling_123456
2011年03月17日 14:12:05
10楼
回复

相关推荐

APP内打开