只看楼主

“消防设备的配电线路和控制回路宜按防火分区划分”,那么走廊和封闭楼梯间,强弱电管道井,及走廊内通过防火门防火卷帘隔开的两段,均不是同一防火分区,那么一个应急照明回路不应连接不同防火分区的灯具,以前从来没有这么作,也从来没有人提出,现在有人提出这个问题,要我修改,不知道各位怎么想?

“消防设备的配电线路和控制回路宜按防火分区划分”,那么走廊和封闭楼梯间,强弱电管道井,及走廊内通过防火门防火卷帘隔开的两段,均不是同一防火分区,那么一个应急照明回路不应连接不同防火分区的灯具,以前从来没有这么作,也从来没有人提出,现在有人提出这个问题,要我修改,不知道各位怎么想?
免费打赏
m2z
2006年04月04日 12:57:54
2楼

规范所指的是支路,干线不可能不穿。
回复
王若男
2006年04月04日 15:03:27
3楼


他所说的一个照明回路不应连接不同防火分区,是说各分区每个回路应独立设置照明开关。
回复
lmy555
2006年04月04日 17:48:12
4楼
应急电源与其他电源来自不同的电源点,
回复
xhc90216
2008年11月07日 00:40:38
5楼

同意版主意见