如题,PKPM第三层柱配筋85,一二层为35左右。模型已上传 请问怎么调整好可以把差距调的小一点[ 本帖最后由 shun-fu 于 2011-3-11 16:18 编辑 ]
如题,PKPM第三层柱配筋85,一二层为35左右。模型已上传 请问怎么调整好可以把差距调的小一点
[
本帖最后由 shun-fu 于 2011-3-11 16:18 编辑 ]
2楼
上部是大偏心,下部是小偏心
所以顶层钢筋往往比下面的大。
回复
3楼
造成上层配筋比下层大的原因一般是由于上层柱轴力较下层小,对于大偏压构件,轴力小更不利(详M-N相关曲线)
回复
4楼
对于设计而言,建议你1层也用3层的配筋,柱子放大有百利而无一害
回复
5楼
同意楼上的说法!!!
回复
6楼
学习了一下啊
回复
7楼
把下部柱筋和上部调成一样
回复
8楼
对于设计而言,建议你1层也用3层的配筋,柱子放大有百利而无一害很简单!概念设计格外的重要!
回复
9楼
对于设计而言,建议你1层也用3层的配筋,柱子放大有百利而无一害
回复
10楼
学习到了,学习学习
回复
11楼
听听前辈们的经验
回复