3层建筑PKPM算出来为什么上柱配筋比下柱的大一倍多呢
shun-fu
shun-fu Lv.8
2011年03月11日 16:05:31
只看楼主

如题,PKPM第三层柱配筋85,一二层为35左右。模型已上传 请问怎么调整好可以把差距调的小一点[ 本帖最后由 shun-fu 于 2011-3-11 16:18 编辑 ]

如题,PKPM第三层柱配筋85,一二层为35左右。模型已上传 请问怎么调整好可以把差距调的小一点

[ 本帖最后由 shun-fu 于 2011-3-11 16:18 编辑 ]
9dd5b9a21e80bd73e43e.rar
2.0 MB
立即下载
pu2766
2011年04月03日 22:20:07
2楼
上部是大偏心,下部是小偏心
所以顶层钢筋往往比下面的大。
回复
fanzhw_121
2011年04月20日 12:39:29
3楼
造成上层配筋比下层大的原因一般是由于上层柱轴力较下层小,对于大偏压构件,轴力小更不利(详M-N相关曲线)
回复
fanzhw_121
2011年04月20日 12:41:29
4楼
对于设计而言,建议你1层也用3层的配筋,柱子放大有百利而无一害
回复
xdshiyi2005
2011年04月20日 15:17:33
5楼
同意楼上的说法!!!
回复
hui_tumuzaixian
2011年06月19日 22:27:33
6楼
学习了一下啊
回复
游子结构
2011年07月09日 11:08:16
7楼
把下部柱筋和上部调成一样
回复
xuxr149
2011年07月09日 17:48:16
8楼
对于设计而言,建议你1层也用3层的配筋,柱子放大有百利而无一害很简单!概念设计格外的重要!
回复
huanghaijiang
2011年07月12日 16:30:33
9楼
对于设计而言,建议你1层也用3层的配筋,柱子放大有百利而无一害
回复
fjqlysy
2013年06月30日 11:50:54
10楼
学习到了,学习学习
回复
l418694212
2013年07月01日 16:02:45
11楼
听听前辈们的经验
回复

相关推荐

APP内打开