Strat主页上“工程实例”中关于坡屋面框架结构梁出现裂缝的原因分析 能否详细点,以便让大家谨慎对待!谢谢! 请看:http://www.strat.cn/gcsl/gcsl.htm 转自中华钢结构!
Strat主页上“工程实例”中关于坡屋面框架结构梁出现裂缝的原因分析
能否详细点,以便让大家谨慎对待!谢谢!
请看:http://www.strat.cn/gcsl/gcsl.htm
转自中华钢结构!
2楼
该工程的如下(Strat三维模型)
回复
3楼
该工程是典型的多层坡屋面结构。原设计由于条件限制,用常用结构设计软件计算,将顶层坡屋面等效成面载,加在坡屋面的下一层,坡屋面层没有参与计算。
在结构封顶后,结构上出现大量的裂缝。主要在坡屋面下面一层梁上,且靠近结构端部。
应设计单位的邀请,我们用Strat软件进行全三维结构计算,如上贴图。同时考虑到结构为三面坡,且结构封顶在夏季,裸露的坡屋面在阳光直射下温度升高膨胀,在坡屋面下层的水平楼面结构内产生推力,也计算了坡屋面局部温度作用下的受力。如下帖图形所示。
根据Strat计算结果,原设计配筋存在很大的问题。有些地方配筋偏小,配筋方式不对,如坡屋面下层的配筋。有些地方的配筋偏大,如坡屋面本身的配筋,没有考虑坡屋面的起拱及轴压力的对配筋的有利作用。坡屋面的温度作用也在其底下一层产生较大的拉力。
但考虑到结构封顶时,设计荷载没有全部加足。这时仅结构自重荷载,没有面层、装修、隔墙及大部分使用荷载。因此部分部分构件虽然配筋不足,但不至于导致出现裂缝。
我们曾到现场察看裂缝(工程在安徽),发现梁裂缝一般出现在靠近梁跨中的位置。裂缝为竖向垂直缝,在梁中部最宽,向上到板底,向下到梁底主筋位置,上下端均较窄。大多数裂缝到梁侧面底筋位置即尖灭,不贯穿梁底面。还有一个重要现象,即在发现裂缝到我们现场察看之间的一个多星期的时间内,在没有增加荷载的情况下,还持续不断有新的裂缝出现。综合当时的气候条件,及现场搅拌混凝土且作为泵送混凝土,混凝土含水率较高,因此产生裂缝的主要原因可认定为是由于混凝土过大的收缩所导致。
虽然主要原因是由于收缩产生,但部分梁配筋不足,以及未充分考虑坡屋面下面一层的拉力,也是导致裂缝一个重要诱因。坡屋面下面一层很明显最早出现裂缝,且裂缝宽度大、裂缝数量多。
根据分析结果,对明显配筋不足的构件进行粘钢加固处理。一般的收缩裂缝,由于位于构件表面,一般情况下不会对结构承载产生很大的不利影响,可以不作补强处理。要求现场在拆模后一段时间内喷水养护,避免出现新的裂缝和已有裂缝的进一步开展。待裂缝不再进一步开展后,封闭裂缝即可。
从设计角度看该工程的教训,对于坡屋面结构,尤其是多层框架结构带坡屋面,需要进行按实际情况进行空间三维分析。近似地将坡屋面拉平,或将坡屋面仅作为下一层的荷载,将存在很大的误差,导致安全隐患。
回复
4楼
坡屋面温度作用结构变形图。
回复
5楼
该工程用STRAT/PREP建模,并用STRAT进行计算,用STRAT/ARCHI进行配筋。
回复
6楼
收藏再学习!!
回复
7楼
STRAT建模容易分析相对比较难了,得有真实的工程来实践,但是STRAT确实值得我们去学习!
回复
8楼
加油!
回复
9楼
我用STRAT建坡屋面为什么在后处理的时候板的配筋跟板的配筋计算也没有,连板都没有显示,那为能帮我分析为什么呢
回复
10楼
坡屋面能配筋、并绘制施工图。看不到可能是没有被显示出来。请检查一下楼层列表设置中,是否已经正确地包含了坡屋面层。
回复
11楼
我是做一层的房子,并且是坡屋面的,我是分成2个楼层来设计的,不知道为什么到后处理的时候板的配筋跟板的配筋计算也没有,连板都没有显示。那该什么解决这个问题呢?
回复