中孔进水口模板
zbh120231704
2006年04月04日 10:02:08
只看楼主

图纸简介: 大坝中孔进水口模板加工图。进水口立面图、进水口溢流面模板放样图、进水口溢流面展开图、孔口边墙与孔顶连接部位、孔口边墙与孔底连接部位、进水口顶墙模板放样图、进水口顶墙展开图。 附件名:20063311143794041345.zip 文件大小:226K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

大坝中孔进水口模板加工图。进水口立面图、进水口溢流面模板放样图、进水口溢流面展开图、孔口边墙与孔顶连接部位、孔口边墙与孔底连接部位、进水口顶墙模板放样图、进水口顶墙展开图。



附件名:20063311143794041345.zip

文件大小:226K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
shizheng8
2006年07月18日 22:12:53
2楼
首先肯定楼主对“中孔进水口模板”所作的分析,拱架结构基本反映了支模工艺,但曲面计算方面的数据不能用于加工放样。现从支模结构和曲面计算方面谈谈个人看法,供大家参考。
一、结构方面
拱架结构应优化,受力明晰,腹杆相互支撑,不出现尖角,人字撑支撑结构、拱架及模板长度应呈模数,以简化结构计算。
1、洞宽度最窄处6米,最宽8.4米,跨度并不大,采用I20工字钢作为水平横梁,即增大造价,又不利用结构连接,宜改为“鼓形”帽梁(俗称天地平:即原木锯除对应两侧的边皮)。当跨度加大时,还可以增加叠合梁,只有当跨度大于12米或顶板砼一次浇筑过厚时方可考虑采用钢梁或钢桁架。
2、叠合梁之间应用螺栓联结,整体受力。应取消叠合梁之间的5CM木楔。
3、斜撑(15X15方木)从受力来说宜采用原木,既减少加工工作量,又保持结构完整性。
4、斜撑的下端应与受力方向垂直,且预埋木盒宜设计为三角形20X20X25。
5、预埋工字钢牛腿宜改为生根螺栓(每榀对应2根),既方便预埋施工,又便于连接安装。
6、18槽钢宜改用硬木,便于横梁的安装,对于模板这类临时性结构,除非受力不能满足要求,或周转次数多,一般不宜采用钢结构。
7、导流孔底板为圆柱面,模板宜制作成定型的小块,不必与支撑拱架连成整体,模板受力应以拉丝固定为主,相应调整拱架结构。
8、底板拱架上弦(8X5)偏小、宜改为8X8(端部),下弦(10X10)不合理、宜用8X12以保证马钉连接在同一平面内,腹杆(包括立柱和斜撑)宜用8X8或8X10,且上弦接头处必须有立柱支撑或两根斜撑对应支撑。加强肋条((木夹板)厚度不应大于4CM或取消全部用马钉连接,一般只有在拱架周转次数较多时才采用夹板连接。
9、拱顶(2-2)下弦10X15@100表明拱架间距为100厘米。对于3厘米的模板来说太稀,一般不超过80厘米。
10、立杆太密可间隔取消一根(仅在上弦接头处保留立柱),而在上弦的中部采用两根斜撑支撑。
11、图中拱架是分前、后两榀制作,其接头并未设在支撑架上,导致结构受力不合理,存在安全隐患,同时所有杆件必须等厚以便于结构连接,其断面选取必须在计算的基础上,采用本单位习惯尺寸,以便于周转使用,要不然"废料"成堆。
12、墙拱架(3-3)宜分为前、后两榀以减少拱架加工工作量。模板结构应对拉丝固定为主
13、上弦接头处必须有支撑,绝不能出现自由端,夹板只能起加固作用,保证侧向稳定及搬运时不变形。为保证拱架的整体性,拱架上、下弦的两端可退槽1.5-2厘米,嵌入立杆。
回复
shizheng8
2006年07月19日 12:51:50
3楼
二.曲面计算方面。
1.网友对“大坝中孔进水口”进行了较为详细的计划,但针对性不强,不能指导加工放样,木工师傅需再次放样。为此本人根据我单位的施工习惯,结合自己的工作经验建立解析方程式,并补充进水口单线图和模板展开图。以便模板(包括拱架)的尺寸计算和校核
2.由于CAD的运用,使得曲面模板及拱架的放样精度大为提高,这就要求模板工程师熟悉曲面的性质和木工放样的方法,计算并标注木工放样时实际需要的数据,从而简化放样工作。
回复
happyxinli
2006年07月23日 10:01:32
4楼
好,谢谢
回复
lvnan82love
2006年07月23日 21:58:02
5楼
2楼强,非常感谢
回复
水电新兵
2011年10月19日 22:27:10
6楼
好贵哦,还是忍痛下载学习一下
回复

相关推荐