PKPM里,地下室信息中的回填土侧压力系数应该怎么填?

PKPM里,地下室信息中的回填土侧压力系数应该怎么填?
免费打赏
lishunming1105
2011年03月31日 11:22:13
2楼
1.回填土对地下室约束相对刚度比:

指基础回填土对结构约束作用的刚度是地下室抗侧刚度的几倍。

若取0,则认为回填土对结构没有约束力,地震力往下传。

若填负数,则相当于在地下室的顶板嵌固,地震力不往下传。比如,有两层地下室,若填-1,则表示在地下室二层顶板嵌固,地震力计算到地下室二层顶板;若填-2,则表示在地下室一层顶板嵌固,地震力计算到地下室一层顶板。

若填1~5之间的参数,则参数越高,表示基础回填土对结构的约束能力越强,地震力作为外力对地下室的影响越小。

2.外墙分布筋保护层厚度:

一般取35mm。

3.扣除地面以下几层的回填土约束

指从第几层地下室考虑基础回填土对结构的约束作用,因为回填土对结构的约束作用是随着深度的增加而增加的,对于地下1层,这种约束作用一般较小。

比如有三层地下室,若填1,则程序只考虑地下3层和地下2层回填土对结构的约束作用。



4.回填土容重

一般取18~20kN/m3。

5.室外地坪标高

建筑物室外地面标高,以建筑+-0.000标高为准。高则填正值,低则填负值。

6.回填土侧压力系数

一般取0.5。

7.地下水位标高

以建筑+-0.000标高为准。

回填土刚度系数,回填土对地下室约束相对刚度比
2008版回填土刚度系数m 应如何取值
PKPM结构软件08版的2009年6月版本SATWE重要改动
地下室侧向约束参数的说明
2009年6月向所有PKPM2008版本的用户重新寄发了结构设计软件光盘。其中SATWE等软件对地下室侧向约束参数的概念和算法作了重要改动。
(1)2009版6月之前的版本采用的参数是“回填土对地下室约束相对刚度比”
A. 当该参数填负值时:表示需要约束的地下室层数,程序对这几层地下室侧向施加原层刚度1000倍的附加刚度,以达到侧向完全约束的程度。
B. 当该参数填0时:表示地下室侧向没有约束。
C. 当该参数填N(N>0)时:表示地下室各层施加了各层原层刚度N倍附加刚度,以实现有限的约束。
由于侧向约束与地下室的层刚度有关,而与回填土的性质无关,且地下室结构布置等产生的层刚度变化很大,与层刚度相关的约束参数难以把握。比如框架地下室和剪力墙地下室
层刚度差异极大,用它们的倍数计算土的侧向约束以后,造成相同的土层约束下对剪力墙结构的约束结果会比框架结构大很多,因此这种侧向约束参数的算法难以取得合理的约束
值。
由于带剪力墙的地下室刚度常常很大,将这种刚度再放大作为土层约束以后,其约束效果常常很大,远大于土的实际约束能力,甚至大到接近于地下室顶端被嵌固。这种过大的约
束造成地下室的几层剪力突变,造成地下室的杆件经常超筋。这常常是不正常的计算结果,因此这种计算方法需要改进。


(2)2009年6月版本该参数改为“土层水平抗力系数的比例系数m(mN/m4)”
该参数可以参照“建筑桩基技术规范JGJ94-2008”的表5.7.5的灌注桩项来取值。m的取值范围一般在2.5——100之间,在少数情况的中密、密实的沙砾、碎石类土取值可达100-300。
其计算方法即是土力学中水平力计算常用的m法,可参阅基础设计相关的书籍或规范。
由于m值考虑了土的性质,通过m值、地下室的深度和侧向迎土面积,可以得到地下室侧向约束的附加刚度,该附加刚度与地下室层刚度无关,而与土的性质有关,所以侧向约束更
合理,也便于用户填写掌握。
由此看出,新版软件该参数的概念完全改变,旧的参数是地下室楼层刚度的倍数,程序用它直接求出作用在楼层顶端的侧向刚度约束。新参数是土层水平抗力系数的比例系数m,用
m值求出的地下室侧向刚度约束呈三角形分布,在地下室顶层处为0,并随深度增加而增加。(程序将把三角形的刚度仍然按照分布比例分配在楼层的上下节点上,在地下室顶层处
仍作用有侧向刚度约束,不过比旧的方法小多了。)
新的计算方法可以显著改进程序考虑地下室结构的计算结果,可以改变旧的计算方法在某些情况下计算不正常的状况。
(3)SATWE、TAT、PMSAP、SPASCAD-SATWE软件的处理
A. SATWE在地下室参数中,正值为“土层水平抗力系数的比例系数m(mN/m4)”,负值仍保留原有版本的意义,即为绝对嵌固层数。
B. PMSAP在地下室参数中,正值直接为回填土刚度系数K (kN/m3),可以按照m法的计算公式K=1000*M*H计算填写。PMSAP将把该刚度值按照三角形分布作用在地下室,即下边取最
大值K。该参数输入负值时含义仍为绝对嵌固层数。
C. TAT只能在“生成数据和数据检查”时的“TAT补充参数”中确定“土层水平抗力系数的比例系数m(mN/m4)”,但是,该参数不能与SATWE地下室该参数兼容,即不能和SATWE
软件互相传递该参数取值。
D. SPAS-SATWE同时保留了这两种参数,即:“回填土对地下室约束相对刚度比”和“土层水平抗力系数的比例系数m(mN/m4)”,但是没有负值的功能。
由于SATWE等软件的地下室侧向约束参数意义的改变,用户在使用新的版本时,必须按照新的参数含义填写,否则不能得出正确的计算结果






















《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

5.7.5  桩的水平变形系数和地基土水平抗力系数可按下列规定确定:

  2 桩侧土水平抗力系数的比例系数 m,宜通过单桩水平静载试验确定,当无静载试验资料时,可按表 5.7.5 取值。

表 5.7.5 地基土水平抗力系数的比例系数 m 值

序号
地基土类别
预制桩、钢桩
灌 注 桩

m
(MN/m4)
相应单桩在地面处水平位移
(mm)
m
(MN/m4)
相应单桩在地面处水平位移
(mm)

1
淤泥;淤泥质土;饱和湿陷性黄土
2~4.5
10
2.5~6
6~12

2
流塑(IL>1)、软塑(0.75<IL≤1)状黏性土;e>0.9 粉土;松散粉细砂;松散、稍密填土
4.5~6.0
10
6~14
4~8

3
可塑(0.25<IL≤0.75)状黏性土、湿陷性黄土;e=0.75~0.9 粉土;中密填土;稍密细砂
6.0~10
10
14~35
3~6

4
硬塑(0<IL≤0.25)、坚硬(IL≤0)状黏性土、湿陷性黄土;e<0.75 粉土;中密的中粗砂;密实老填土
10~22
10
35~100
2~5

5
中密、密实的砾砂、碎石类土


100~300
1.5~3


注:1  当桩顶水平位移大于表列数值或灌注桩配筋率较高(≥0.65%)时,m 值应适当降低;当预制桩的水平向位移小于 10mm 时,m 值可适当提高;

  2 当水平荷载为长期或经常出现的荷载时,应将表列数值乘以 0.4 降低采用;

  3 当地基为可液化土层时,应将表列数值乘以本规范表 5.3.12 中相应的系数 ψl。
回复
tianshui2000
2012年02月07日 12:01:45
3楼
2楼的信息已经过时,现在用的是2010版,新规范的PKPM了

楼主 应该是想问,“水平抗力系数的比例系数”

“水平抗力系数的比例系数”体现的是周边土体对地下室的约束能力。当周边土质比较好,施工回填质量较高时,土体对地下室的约束能力就比较强,该参数就可以输入一个比较高的值,相反则表明约束能力较弱,宜输入一个比较低的值。这里可以直接桩基础设计规范查里面的数值,

而2010版的,现在直接根据地层刚度比设计者填写地下室嵌固端所在层号,即可。此参数计算多上不高层计算结果,基本不会有多大的影响。

地下室嵌固端所在层号,如何填写。

嵌固端所在层号指的是在指定层的底端嵌固,程序默认值是地下室层数+1,由于规范中对嵌固层刚度比有所规定,如果地上一层与地下一层相关部位的侧向刚度比大于0.5,则不满足规范要求,需要将嵌固层下移。

其他不懂的,可以加qq:41053097,看起空间设计日志。


[ 本帖最后由 tianshui2000 于 2012-2-7 12:05 编辑 ]
回复
szx_409653575
2012年10月14日 11:10:17
4楼
很好,很详细,学习学习
回复
hezicai1986
2012年10月26日 14:41:40
5楼
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错
回复
jcsjfb
2014年02月11日 11:47:43
6楼
系数在附录C中,很好啊
回复
luoye890416
2015年08月23日 23:52:05
7楼
好资料
回复
jhbui110
2015年08月24日 22:01:51
8楼
受益匪浅了谢谢了剖山峰
回复
板砖小黑人
2015年08月25日 10:44:01
9楼
好哦啊会哦啊好哦啊好好好啊好好啊好
回复

相关推荐

APP内打开