这里发现承台边缘比桩边缘只多不到10公分 不知有没有关系啊?[ 本帖最后由 shixuni 于 2011-3-23 14:52 编辑 ]
这里发现承台边缘比桩边缘只多不到10公分 不知有没有关系啊?
[
本帖最后由 shixuni 于 2011-3-23 14:52 编辑 ]

22楼
这个情况,很危险啊~,岩土中的渗水,潮湿的环境。。。。。。。。
回复
23楼
难以理解啊!

回复
24楼
学习了 坐等高手
回复
25楼
看不清实在,钢筋太多,感觉两桩承台和梁是平行的?如果不是的就算了,如果是,按理长边是要加侧地梁保证侧向的稳定的,而这个柱子是往长边偏的,这个受力就比较不合理了,理论上,两桩承台是单向受力的,你的柱给他一个侧向力,形成的扭矩或弯矩,承台是不能承受的,所以,两桩承台侧向承台中心最好与上面的荷载中心重合,不然都不利
回复
26楼
如果你是施工单位的,那么你只管按图施工,如果你是设计院的,就请你多进行力学模型分析.
回复
27楼
才疏学浅,学习一下
回复
28楼
房建上的承台真的是和桥梁上的没得比啊
回复
29楼
箍筋比较小,间距比较大,主筋好像也比较少,这就是房建,怪不得现在的房子地基下沉比较普遍

回复
30楼
没问题的。。。。。设计院当初设计时的安全系数很高的,就算某个部位差一点都不影响整个结构的稳定性的
回复
31楼
看来基坑开挖时就已经挖得不到位了,钢筋这么贴近基坑边,柱子的模板就根本装不了,更别说柱子的保护层了
回复