求助:双桩承台挑柱,看有没有问题?
shixuni
shixuni Lv.2
2011年03月11日 10:58:20
只看楼主

这里发现承台边缘比桩边缘只多不到10公分 不知有没有关系啊?[ 本帖最后由 shixuni 于 2011-3-23 14:52 编辑 ]

IMAGE_062.jpg
这里发现承台边缘比桩边缘只多不到10公分 不知有没有关系啊?

[ 本帖最后由 shixuni 于 2011-3-23 14:52 编辑 ]

IMAGE_062.jpg

免费打赏
xiongshuai86
2011年03月11日 13:40:06
2楼
应该是视建筑物高度以及基础的受力形式、地基的土质情况而定,一般如果按照设计进行施工也是不会有很大的问题的,设计单位基本不会拿自己的招牌做赌注。。。。基础主体设计一般至少为50年,其他可以开点玩笑这样的不太会开玩笑的。。。。不过楼主照片中的柱子模板如何制安;貌似没有作业面啊··················
回复
shixuni
2011年03月11日 14:39:25
3楼
本来设计是与墙间距15公分的,放线的时候没有放进去,弄成现在这样跟墙很近,也不知道承台钢筋的保护层够不够?柱子施工人员说自己有办法,叫我们买薄的三合板。
回复
xuzhigang18
2011年03月22日 20:50:43
4楼
我觉得施工,第一安图施工,有疑的问题就请求设计
回复
shixuni
2011年03月23日 14:50:36
5楼
这里发现承台边缘比桩边缘只多不到10公分 不知有没有关系啊?
回复
liutao_323
2011年03月24日 16:53:28
6楼
。。。。。纯属路过
回复
zqjwwl
2011年03月24日 20:47:53
7楼
这个情况,很危险啊~,岩土中的渗水,潮湿的环境。。。。。。。。
回复
mony31
2011年03月24日 21:28:02
8楼
打酱油的。。。
回复
yuerpengfei
2011年04月12日 19:44:54
9楼
钢筋保护层不够,如果振捣不好的话,岩土中的水渗透到钢筋中腐蚀钢筋 那就玩完了
回复
zhangtong-7202
2011年04月15日 08:28:26
10楼
照你这么说 每个承台周围的土壤都有可能冒水渗进去腐蚀钢筋了!
回复
zlp_33_happy
2011年04月15日 22:56:43
11楼
肯定是边缘不够。的看你对整体结构的了解程度。这给柱子在中间的请教做结构的。。。
回复