多层住宅的水表接法???急急急!!!
hyxcs
hyxcs Lv.2
2002年12月04日 13:28:37
只看楼主

6-7层的单元式住宅楼,设有屋顶水箱,一个楼梯分2-3户,不知道每户的水表怎么接比较合适,如果在底层集中设水表箱,那至少的12根立管的管道井要多大?请各位大虾,多多指点,说说习惯的做法,及设计图纸上的表示方法:平面上是否需要画出每个立管?

6-7层的单元式住宅楼,设有屋顶水箱,一个楼梯分2-3户,不知道每户的水表怎么接比较合适,如果在底层集中设水表箱,那至少的12根立管的管道井要多大?

请各位大虾,多多指点,说说习惯的做法,及设计图纸上的表示方法:平面上是否需要画出每个立管?
免费打赏
psis
2002年12月04日 19:31:39
2楼
不知道你们那是不是在南方?
我们这里做法一般是水表放在室外一层,做一水表箱保护
平面图只画一跟立管和箱子,在系统图每根立管都画出来
回复
victory
2002年12月04日 19:49:24
3楼
我现在在上海,我们这里都是在楼梯的地方设计一个水表间,每层都有水表,这样就不用到家抄表,不知老兄同意不?
回复
wsupply
2002年12月04日 20:30:51
4楼
现在实行分户计量,不管是一梯三户,还是一梯两户,要设管道井的(包括供暖管道在内),在每层的楼梯间或休息平台上设检修门!为方便检修,管道井深度不得小于600mm。
回复
icecream
2002年12月05日 22:51:48
5楼
上海的同行,你们那边不是大部分都推荐设置IC水表或远传水表了吗?
回复
kflxq
2002年12月08日 15:28:10
6楼
我们的习惯做法是6-7表做一水表井,每户每根立管。(河南)
回复
chenzhang
2002年12月22日 20:54:47
7楼
北京通常是,几个单元组成一个给水总入口,总入口处设水表井,然后分户计量