求助:污水用的电磁流量计竖装好还是横装好?
akang
Lv.2
2006年04月03日 21:47:02
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,有的设备厂家建议竖向安装,不过那样就等于每台出水泵都要安装了,横的嘛,只要总出水管安装一台就够了,咋办捏?
如题,有的设备厂家建议竖向安装,不过那样就等于每台出水泵都要安装了,横的嘛,只要总出水管安装一台就够了,咋办捏?
免费打赏
water_gold
2006年04月05日 13:02:13
2楼
据了解,竖装虽然多了台数,但管径小了,价格增加不会很多,主要考虑污水容易堵,
我看还是听厂家的。
回复
ymjtaoer
2006年04月06日 16:44:47
3楼
我给你一张流量计竖装的图
回复
akang
2006年04月06日 20:20:01
4楼
噢,谢谢,个头不小,看来要是大管就要水平安装了
回复