医院污水处理这个工艺能出水达标吗?
lzhuifeng2008
2006年04月03日 21:16:17
来自于水处理
只看楼主

医院污水处理工艺:污水-化粪池-格栅-调节池- 一级接触氧化-二沉池-消毒池-脱氯池-排放能不能将原水COD<400,降到COD< 60达标排放?那为仁兄有这方面的工程实利,发来参考一下?谢谢!

医院污水处理
工艺:
污水-化粪池-格栅-调节池- 一级接触氧化-二沉池-消毒池-脱氯池-排放
能不能将原水COD<400,降到COD< 60达标排放?
那为仁兄有这方面的工程实利,发来参考一下?谢谢!
免费打赏
lingzi2009
2006年04月05日 10:42:37
12楼
嗯,我同意大白菜的说话,我们曾也做过两家医院污水的处理工程,效果还不错!
若是综合性医院那些工艺应该可行,若涉及传染性医院那消毒方面得多加注意
回复
lzhuifeng2008
2006年04月05日 12:03:34
13楼
请问各位,水解池用不用加填料?
我见有的加了填料。但是好像书上没有这个呀?
回复
yql3i
2006年04月05日 15:12:32
14楼
我公司正在谈一个这样的项目,还望大家多多指教。
回复
lauweenkuo
2006年04月05日 15:45:15
15楼
我有一医院废水项目需要做设计方案,床位为570,请问能根据这样的条件做出方案?
回复
huzhenxin2005
2006年04月05日 21:52:15
16楼
为什么我不能看附件啊
回复
wlwater
2006年04月05日 22:44:34
17楼
现在医院废水处理我认为消毒杀菌是关键,医院废水里面的细菌长期接触抗生素等消毒液会产生强大的抗药性,也就是我们通常说的“超级细菌”,一旦杀菌不彻底的话,到了城市废水系统里面将是非常恐怖的事情,所以,杀菌最为医院废水处理的重点一点也不过分。常规的加药处理也要考虑细菌的抗药性、浓度、以及操作人员的责任心问题,不要以为有完备的设施就没有问题了。此外,紫外灯用于医院杀菌我个人认为当被处理水浊度高时,效果是不理想的,所以医院废水处理的杀菌不能简单照搬常规的一些措施,应该给于特别考虑,毕竟重大疫情的爆发很有可能医院就是源头,医院废水杀菌的最好措施应该是杀菌彻底、没有二次污染、不会让细菌产生抗药性,最近流行的电解杀菌也是一种值得关注的方法。
回复
pxy273
2006年04月06日 09:07:35
18楼
好像今年新建医院执行新的排放标准啦!《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)
回复
dw66688
2006年04月06日 10:15:33
19楼
工艺流程应该没有问题关键是要注意各单元的设计,选好工艺参数。COD要到60的话要加过滤,砂率容易堵。
回复
meteor8177
2006年04月06日 10:55:41
20楼
好象北京的COD排放要求60,
选工艺看你的医院什么性质的,原水主要含些什么特殊的东西(和传统的相比)。
一般的话 你的工艺可以 只要控制好各个负荷参数 降到60没有问题
回复
水手633
2006年04月06日 11:20:37
21楼

基本可以根据这样的条件做出方案来了.回去好好看看我在2楼发的资料,对你肯定有帮助.
回复

相关推荐