2楼
楼顶每个单元留有6吨水箱位置
回复
3楼
虽然不会设计消防,帮你顶一下,等高手来帮你解决~~~
回复
4楼
首先确定需要设计自动喷水(-1~2层公共用房及库房)和消火栓系统。然后确定屋顶消防水箱的容量,高规有明确规定。确定室内外消防流量,压力。看甲方给出的条件能否满足。不满足就要做消防水池,水泵房。消火栓建议在地下一层,二层成环。住宅部分采用双阀双立管消火栓。商业部分每个商铺一层单独设一个消火栓。再看看消防水压,低下几层是否设减压文雅消火栓。自动喷水建议车库也设计上。消防局有时候会发飚。
回复
5楼
我是搞施工管理的,是不是能提一些图纸上的建议呀?
回复
6楼
设计自动喷水(-1~2层公共用房及库房)设计流量27.7L/S,屋顶消防水箱为12立方,还要设置消防水池,水泵房(可以在建筑物外),室内消火栓管道由2个进水DN100管引入,,每个单元2个消火栓立管,一层地面上的车库只需要设置室内消火栓(不设室内消火栓也可以采用室外消火栓.室外消火栓必须2注水枪同时到达室内任何部位).
回复
7楼
像这样的建筑,即使市政水压满足要求,也要做消防水池,水泵房;水箱。网点部分消防管道要成环(包括竖向成环),并保证两股水柱同时到达;住宅部分建议采用单消火栓,每个单元两个消火栓,并且消防电梯前室也要有一个。商业部分每个商铺一层单独设两个消火栓。车库属于敞开式,可不设自动喷水。
具体的还要按规范来做。其实不难,参考一下网上的图。
回复