高层小区给水选泵 跪求解答
cj8364693
cj8364693 Lv.3
2011年03月10日 19:15:28
只看楼主

该小区占地100760立方米,总建筑面积为401016平方米。包括21栋住宅楼及小区配套工程。室内给水是竖向分区,一区是直供区:地下层至首层。二区为2到10层。三区为11到21层。四区为22到32层。小区设一个集中给水泵房,除一区为市丐帮直供外。别的分别由1套全流量高效变频调速供水设备供给。生活水池和加压设备在地下一层的泵房里。其中1区:Q=74.2L/s H=75m N=100KW 配的是50DL15-12X6型2台;:Q=4.17L/s H=72m N=7.5KW 。80DL50-20X4型2台:Q=13.89L/s H=80m N=22KW 。125DL100-20X4型3台,两用一备;:Q=35L/s H=75m N=37KW 。隔膜式气压罐1个1000X 2000 为什么这样选,而不选择同弄号二用一备呢?

2011年03月10日 19:24:59
2楼
Q=74.2L/s H=75m N=100KW 配的是50DL15-12X6型2台;:Q=4.17L/s H=72m N=7.5KW 。80DL50-20X4型2台:Q=13.89L/s H=80m N=22KW 。125DL100-20X4型3台,两用一备;:Q=35L/s H=75m N=37KW 。隔膜式气压罐1个1000X 2000
回复
zhw-zh
2011年03月10日 19:30:20
3楼
每个区设3台水泵,变频控制即可,不需要那么复杂
回复
深圳水暖设计
2011年03月10日 19:58:37
4楼
设计师的意图是把高峰和夜间低谷用水的流量区别开来,配两台小流量的泵是比较合理的,夜间用水少的时候可以只开一台或两台小流量泵,比较经济。用水高峰的时候就开大泵,不过控制起来就比较麻烦一点了。
回复
cj8364693
2011年03月11日 15:34:03
5楼
谢谢您
回复
cj8364693
2011年03月11日 15:35:55
6楼
谢谢您,我这是第一次来给排水专业论坛。
回复
阿东18
2011年03月11日 18:09:28
7楼
两台泵变频也能达到相同的目的
回复
cj8364693
2011年03月12日 08:06:22
8楼
您的意思是换成一大一小吗?
回复
cooo-zengz
2011年04月15日 21:00:30
9楼
哪有这样配泵~!
回复

相关推荐

APP内打开