[讨论+请教]关于采暖膨胀定压问题
kyo.u
kyo.u Lv.2
2006年04月03日 15:23:30
来自于采暖供热
只看楼主

看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,如果不用设膨胀罐的话,各位大侠能不能告诉我为什么变频补水泵可以啊,是不是补水泵都可以呢?!!!

看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,
如果不用设膨胀罐的话,各位大侠能不能告诉我为什么变频补水泵可以啊,是不是补水泵都可以呢?!!!
免费打赏
zhangxin135
2006年04月03日 15:57:05
2楼
可以采用安全阀泄水至软水水箱的办法来解决膨胀的问题
回复
xuhao325
2006年04月05日 19:05:42
3楼
现在变频系统非常好用,基本可以不用膨胀灌定压,变频系统是水泵变流量连续定压,流量最低为零;膨胀灌定压属间歇定压方式,补水泵流量既是标定值。

我们150万供热面积的高温水网,37千瓦变频补水就够了,用膨胀灌鬼知道要用多大
回复
jsq8006
2006年04月09日 10:39:49
4楼
我认为在空间允许的话最好采用合适的膨胀罐,当然直接采用补水泵补水也可以,从节能角度和实际效果看变频补水介于二者之间.
回复
背着房子找地皮
2006年05月09日 10:21:27
5楼

呵呵 说得好
回复
xd-xdcad
2006年06月09日 17:10:07
6楼

想了解一下变频装置多大?
回复