图纸要求本高层住宅排水立管穿楼板时候要设防火套管,请问各位前辈,这个防火套管一般是怎么做的呢?谢谢前辈指导
图纸要求本高层住宅排水立管穿楼板时候要设防火套管,请问各位前辈,这个防火套管一般是怎么做的呢?谢谢前辈指导
12楼
赞成8楼和11楼的说法!
回复
13楼
以下是引用zfx在2006-04-05 11:43:54.0发表的内容:
在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。
4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1、立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈
2、管径大于或等于110mm的横支管与暗管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm
3、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
名词介绍:
1 防火套管 Fire wtoping sleeves
由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬聚氯已烯管外壁可阻止火势沿管道穿部位蔓延的管子。
2 阻火圈 Firestops Collar
由阻燃膨胀剂制成的套在硬聚氯乙烯管道外壁的套圈。火灾时,阻燃剂受热膨胀挤压聚氯乙烯管道,使之封堵,起到阻止火势蔓延的作用。
具体可参照《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程〉
这位老兄说得比较明白咯
回复
14楼
关键要看你的管道是什么管?如果是PVC的就要防火套管,如果是铸铁的就根本不用防火套管
回复
16楼
感激 ing_
回复
17楼
解释的很清楚,在这里我也学习了。谢谢这个交流平台
回复
19楼
平时很少注意这个问题,知道有个防火圈但具体怎么做却不知道,在这学习一下
回复