初入行新手请教各位大侠:7层的单元式住宅(底层为车库)不需要设消防给水吗?

初入行新手请教各位大侠:7层的单元式住宅(底层为车库)不需要设消防给水吗?
免费打赏
scpzhyyh
2006年04月03日 11:35:43
2楼


规范规定需要设消防给水
回复
fcnian@co163
2006年04月03日 11:42:35
3楼
防火规范上规定原文:四、超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。
现在这栋房子是属于底层设车库的7层单元式住宅。规范里的超过7层包含7层吗 ?
请大侠指点迷津!!!
回复
fcnian@co163
2007年02月12日 10:49:12
4楼
现在新规范出来了~~规范放宽了,现在超过7层才需要设置了