热水回水的问题
qdlglin
qdlglin Lv.2
2006年04月03日 09:29:06
只看楼主

一个小区统集中供水,采用锅炉供热水,热水至屋面热水箱,上行下给系统,这样小区很多栋楼都有热水系统,第一个问题:热水回水立管管能不能直接接在热水立管底部,而不是和热水立管平行走?第二个问题:每栋楼热水系统回水等于都和热水箱相连,这样不是相当于水箱的水都可以回去,需不需在什么地方采取某些控制措施控制回水量,让高温的热水在系统中,而不是通过回水系统回锅炉房!

一个小区统集中供水,采用锅炉供热水,热水至屋面热水箱,上行下给系统,这样小区很多栋楼都有热水系统,第一个问题:热水回水立管管能不能直接接在热水立管底部,而不是和热水立管平行走?第二个问题:每栋楼热水系统回水等于都和热水箱相连,这样不是相当于水箱的水都可以回去,需不需在什么地方采取某些控制措施控制回水量,让高温的热水在系统中,而不是通过回水系统回锅炉房!
免费打赏
shanxiguolu
2006年04月03日 12:19:06
2楼
解决方法多
回复
linyinong
2006年04月03日 15:08:22
3楼
应该设置第一循环和第二循环!
回复
fyf-wgl99
2006年04月03日 15:32:27
4楼
1. 上供下回的热水系统立管的下部直接接在热水回水干管上,这根立管由上至下的管径也由大变小。
2. 由于系统设置了屋面热水箱,说明热水锅炉的能力不能满足热水系统最大时用水量。在用水量大时高温的热水不会通过回水系统回锅炉房(还不够用呢)!
3. 在其他时间水由热水锅炉加热送入屋面热水箱,立管中冷却了的水回流至热水锅炉,当回水水温达到设定温度时热水回水干管上的循环泵就停止运行了。
回复
qdlglin
2006年04月04日 11:08:25
5楼
多谢楼上仁兄!就是"当回水水温达到设定温度时热水回水干管上的循环泵就停止运行了"循环泵前是不是安装什么感温控制阀,能让泵起停?水箱需要什么保温措施吗?