自动喷淋和水幕能否共用一套给水系统,另外消防管道上设自动排气阀,怎么设,什么型号,多大?
自动喷淋和水幕能否共用一套给水系统,另外消防管道上设自动排气阀,怎么设,什么型号,多大?
2楼
设计,我帮不了你。
回复
3楼
共用?不行吧,因为压力要求不同啊,自动排气阀在消防上环网上设不就行了!
回复
4楼
我的是枝装管网啊
回复
5楼
共用是有条件的!消火栓枝装管网可以不设排气阀,消火栓是枝装管网,说明你的用水量在15L/S以内的。自喷和水幕的排气阀,可以设在立管最高处,DN15排气阀即可。
回复
6楼
哈哈,谢谢楼上的
回复