求助,内机结霜
huajun5588
huajun5588 Lv.2
2011年03月09日 10:55:32
只看楼主

一台麦克维尔5P风管空调机,制冷时正常,制热运行出现开机两分钟左右,内机结霜,线控器屏幕闪烁,外机压机交流接触器频繁吸合,频率和线控器闪烁一致,初开机听到电磁阀转换声音,请高手帮助分析(室外温度零下16度)

一台麦克维尔5P风管空调机,制冷时正常,制热运行出现开机两分钟左右,内机结霜,线控器屏幕闪烁,外机压机交流接触器频繁吸合,频率和线控器闪烁一致,初开机听到电磁阀转换声音,请高手帮助分析(室外温度零下16度)
免费打赏
huajun5588
2011年03月09日 11:24:02
2楼
补充一下,外机高出内机2米左右,管路15米左右
回复
pemrt
2011年03月09日 14:05:47
3楼
四通换向阀吸合不到位,导致频繁吸合,制热开不起来,开成制冷了
回复
huajun5588
2011年03月11日 09:59:18
4楼
谢谢了,已经更换电磁阀