框架+少量剪力墙的框架结构位移控制问题
nb-td2
nb-td2 Lv.2
2006年04月02日 11:25:24
只看楼主

规范对框架+少量剪力墙的框架结构只规定了层间位移<1/550就可以了!!而审图中心的指导性意见是按照剪力墙在抗倾覆力矩中所占的比例来规定层间位移要求的,比如剪力墙抗倾覆力矩占30%,就要求层间位移<1/700.但我试算了几个8度区的结构都不能满足他们说的位移要求!!请问这种提法有必要吗?

规范对框架+少量剪力墙的框架结构只规定了层间位移<1/550就可以了!!而审图中心的指导性意见是按照剪力墙在抗倾覆力矩中所占的比例来规定层间位移要求的,比如剪力墙抗倾覆力矩占30%,就要求层间位移<1/700.但我试算了几个8度区的结构都不能满足他们说的位移要求!!请问这种提法有必要吗?
免费打赏
x.k.k
2006年04月02日 12:41:33
2楼
框架+少量剪力墙=配有少量墙的框架,加墙
的目的是为了控制结构的位移。
具体判定看框架及墙之间抗地震剪力的分配。
当墙占50%以上时就应该是框架-剪力墙结构了。
审图说的有道理,比例这么大,快接近框-剪了。
如果你位移实在过不了,我建议你可以浪费点做:
一.框架+剪力墙计算一遍,控制位移 1/550
二.去掉剪力墙算一遍,并按这两遍大的结果配置
框架,剪力墙按第一次计算配,若墙有超筋情况就按最大配筋率配。