奇怪的线路击穿问题
cxpower163
cxpower163 Lv.2
2006年04月01日 19:46:43
只看楼主

我公司10kV线路用PSQ-15T棒型绝缘子对横担放电,且烧坏绝棒型绝缘子,棒型绝缘子无污染,各位大侠请帮忙分析原因!!!

我公司10kV线路用PSQ-15T棒型绝缘子对横担放电,且烧坏绝棒型绝缘子,棒型绝缘子无污染,各位大侠请帮忙分析原因!!!
免费打赏
zmhaax
2006年04月02日 15:28:02
2楼
是不是质量的问题?
回复
yhb2313
2006年04月02日 15:39:23
3楼
绝缘子有缺陷,换个就行了
回复
cxpower163
2006年04月03日 09:49:54
4楼
怪就怪在三个绝缘子同时击穿,如果一个肯定是质量问题,三个就不是质量问题了
回复
王若男
2006年04月03日 11:07:01
5楼
安装是否有问题?
回复
fuzzy0925
2006年04月03日 13:27:00
6楼
雷击?
回复
zengbao_kang
2006年04月03日 14:44:34
7楼
可能是绝缘子本身问题,拿同样的绝缘子做一下试验看看。