三相电度表,只接出两相或者一相,会影响计量吗?
zxx703
zxx703 Lv.2
2006年04月01日 17:18:50
只看楼主

小区电费亏的太厉害,要每个单元装一块电表考核,可是每个单元是进去了三相火,可是只用了两相或者一相,明天就要去买电表去了,不知道三相电表接出一相或者两相会不会影响电表的计量.恳请朋友们帮忙回答.不胜感激!

小区电费亏的太厉害,要每个单元装一块电表考核,可是每个单元是进去了三相火,可是只用了两相或者一相,明天就要去买电表去了,不知道三相电表接出一相或者两相会不会影响电表的计量.

恳请朋友们帮忙回答.不胜感激!
免费打赏
snow_119
2006年04月01日 17:40:36
2楼
不会,放心使用。
回复
zxx703
2006年04月01日 17:44:44
3楼
感谢您的回复 能告诉原因吗
回复
ljs1399
2006年04月06日 22:43:28
4楼
三相电度表里有三个电压线圈和三个电流线圈组成.相当于三只单相表工作原理.所以说不会影响.
回复
godbb
2006年04月07日 11:07:45
5楼
应该有影响,算法不一样
回复
bingmao007
2006年04月07日 11:10:27
6楼
要用三相四线制的电表,不能用三相三线的。

即使接了表,计量也不一定准确,居民用电,波动太大。
互感器的变比非常难选:选小的,夏季大负荷电流超出互感器的额定电流,发热量大,误差大;选大的,在春秋和夜间用电低谷,小电流经过互感器,送到电表的电流非常小,计量也不准确。

我这里用过的。
回复
jzh_nc
2006年04月07日 16:49:43
7楼
如果为了准确,建议采用三只电表装上!!
回复
anju1111
2006年04月07日 20:02:28
8楼

同意!各相装一只电表.
回复
qijianmin
2006年04月08日 03:03:24
9楼
不会影响计量,三相表只要输入端接线正确,表就工作正常,输出多少计多少,就是这个道理。接三只表,与标题内容不一样,所问非所答。
回复
chenghuangjulv
2006年04月08日 08:51:53
10楼
用三相四线制的电表,有两种情况:
1、用直读表:确如6楼所说,用户负荷变动较大,选表时要合理选择电流范围;
2、加互感器:参6楼详细。
回复