江苏省高层建筑共两层的商业网点,需设几个室内消火栓?
zhumb
zhumb Lv.3
2011年03月08日 23:12:55
只看楼主

我是浙江的,对于江苏的消防不太熟悉,在浙江,高层建筑内的商业网点(包括两层的)只需要设一个室内消火栓就可以了,不知道江苏省有没有这样的规定。

我是浙江的,对于江苏的消防不太熟悉,在浙江,高层建筑内的商业网点(包括两层的)只需要设一个室内消火栓就可以了,不知道江苏省有没有这样的规定。
免费打赏
w-jwei
2011年03月09日 12:26:10
2楼
江苏规定两层以下的网点,可在每个商业单元放一个消火栓,楼上楼下可借用!!
回复
liuwei5689
2011年03月09日 14:47:20
3楼
如果是内楼梯的商业网点,最好是一、二层各设一个消火栓,保证两股水柱的要求
回复
zoomy_23
2011年03月10日 14:03:49
4楼
(1)布置在商业服务网点的外墙;
(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。
(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。
回复
zh0708
2011年03月10日 15:09:14
5楼
商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求
这个回答的好
回复
zhumb
2011年03月17日 21:05:25
6楼
也就是说只要一股水柱到达网点任何部位就可以了,是吗?
回复