大家好,在此有个问题不明白,有谁知道请不惜指教,我司的流水线上一组电源,先前经过漏电开关(DZ47LE-32)/CHNT,可能是开关质量差或是负荷大,常跳闸,后我把火线改接不经过漏电开关,n线不动,过了好一段时间都没出现过跳闸现象,但昨天在查传动带不运行问题时偶然发现漏电开关跳开了,也就是N线应该不通,可以前经过这个漏电开关的电源线在仍测到有220伏电源,测N线上有15-18A的电流,与火线上电流一样大小。这组电源上串联的是插座,再插接电脑和其他测试设备,总供电电流是20多A,一部分供传动带,一部分是日光灯,其余就是供这组接插座的。请问,这是什么原因?流水线体上有静电接地线(与大地)和设备接地线(电源柜出线),两条线是分开走线,互不相联,但为什么在接设备这组零线不通的情况下会有220伏的电,而且中线上还有电流??急,先谢过各位大侠!
我的邮箱:china_liang@finmek.com.cn
qq545740878
2楼
单极漏电开关1P+N,零线不断开。不管漏电动作不动作。
回复
3楼
楼主是误认为零线断开了,实际上零线仍然导通。所以出现上述情况一点也不奇怪。
回复
4楼
感谢你的回复
n线是通的?可我用表测开关可是断开状态呀?难道说漏电开关只能火线起作用?这个问题俺还从来不知?多谢你彼特
回复
5楼
你可以选用2p的断路器+DZ47LE的剩余电流脱扣器!试试看!再就是查一下你们的接地网是不是有断线的地方!最好检测一下!
回复
6楼
感谢4楼的朋友解答,想问下我就一个钳型万用表,如何检测接地网的的通断情况啊?
“2p的断路器+DZ47LE的剩余电流脱扣器”哪一个接在电源的进线处?这样接就不会跳了?
回复
7楼
检测接地网,重要指标是接地电阻,用专用仪器测量。
2p的断路器接在电源的进线处。
回复
8楼
请问楼上的朋友你用否用过接地电阻专用测试仪,是什么牌,大概多少银子呢,还有我现在没有用漏电开关,火直接接在断路器出线端,n线接共用端子,这样会否有什么危害?
回复
9楼
目前我把漏电断路器上接的零线和相线都拆掉,直接接在断路器和零线的共用端子上,没有加(2p的断路器+DZ47LE的剩余电流脱扣器)这样做有何危害呢?
DZ47LE的剩余电流脱扣器还有别的叫法吗,有点不懂这个
回复
10楼
可能通俗叫法是漏电保护器
回复
11楼
你能画个简图吗
回复