天气在0度及以下的时候,空气源热泵的空气侧换热器会结霜,很多,请问是怎么加事?我的热泵的自动除霜功能。热泵是山东康特姆的。
天气在0度及以下的时候,空气源热泵的空气侧换热器会结霜,很多,请问是怎么加事?我的热泵的自动除霜功能。热泵是山东康特姆的。
2楼
风冷热泵机组空气换热器结霜时很正常的,即使不在0度以下,而是接近0度时,也可能结霜。
关键是除霜的效果好不好的问题
回复
3楼
空气源热泵在制热时,是从外界吸热,如果吸热就需要温度更低的物品,所以室外热交换器必须要比空气温度低,低于空气温度,有低于空气的露点甚至冰点温度,空气中的水分附着在热交换器上就生成了霜,如果霜比较多,就会导致换热效果变差,所以结霜后,就一定要除霜,除霜就是加热,热量来源哪里?有的是从热水进行吸热,有的是电加热。等等
回复
4楼
空气源热泵冬天最好不要用不节能。要用水源热泵好一点。
回复
5楼
事实上,最容易结霜的工况是在0±2℃的范围里,真的到了-10℃的环境,反而不会结霜了
回复
6楼
空气中的含湿量很低了
回复
7楼
恩,在0度上下的时候就很容易结霜,如果蒸发器表面全部结霜了,证明机子做得好,如果只有部分结霜,证明有些管路换热不好。
回复
8楼
你可和其他品牌的机器比一下,看它们除霜效果怎样,从你说的情况看是机器本身的问题,主要是机器的除霜能力不好。
回复
9楼
如果分区结霜的话很有可能是换热器的冷媒分布不均匀
回复