【问题】柱子根部露石怎么预防?有什么办法?
hjjd438
hjjd438 Lv.2
2011年03月07日 22:18:31
来自于建筑施工
只看楼主

6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现????

6米左右的柱子打混凝土的时候,由于箍筋太密,振捣不是很到位,导致拆模时发现根部位置有露石的现象。用水泥浆抹平,这样处理合适不?还有有什么办法能防止这种情况出现???? SNC00275.jpg

SNC00275.jpg

免费打赏
zhaoyang8100
2011年03月08日 17:22:54
12楼
同意一楼意见
回复
nishiwofei
2011年03月08日 19:35:21
13楼
工程质量通病,好好看看混凝土施工方案,技术交底就好
回复
cnaljhliu
2011年03月08日 20:28:11
14楼
同意一楼的观点。
另外,使用高频振动器振捣,能避免此类情况的发生。意大利索泰振动技术有限公司是专业生产振动器、包括电动气动振动器,砂浆喷涂机等建筑、混凝土机械的设计、咨询的知名企业。
SOTAI牌振动器是国内外著名的品牌,在中国更是得到广泛的应用,涉及铁路建设,工业建筑以及民用建筑的混凝土工程及制品。特别是在高铁、地铁、轻轨等领域的管片,T型梁,箱梁,U型梁,轨道版,混凝土预应力管等产品中应用,开辟了中国混凝土制品崭新的一页。
目前已经开发出适应国内要求的包括低噪音,高效率的轨枕生产线,隧道施工拱架安装车等成套设备。并提供相关模板,生产机械和生产线的全套咨询设计。

气动振动器
1),在潮湿的情况下,无电作业安全可靠
2),寿命最少达10年以上,大大超过电动振动器。
3),高频振捣下,节省了电动振动器的变频机组费用。
4),高频振捣,迅速排气,可增强混凝土的密实度。
5),振动频率大、振幅小、增加模具寿命。
6),振动力大,减少振动器数目。
7),节能30%,减少运行费用。
8),安装简便,安装方式多样。
回复
安一心
2011年03月08日 20:34:08
15楼
同意一楼的观点。
另外,使用高频振动器振捣,能避免此类情况的发生.
回复
wangbend
2011年03月08日 20:54:01
16楼
一、直接采用水泥砂浆抹上是不理想的:
1、首先把松散的碎石(混凝土)凿除后如果深度深体积比较大,对砼表面清理干净、浇水湿润、支模、且采用比原设计高出一级细石砼振捣密实、养护。
2、凿除后如果深度较浅50mm内,对砼表面清理干净、浇水湿润、晾干,采用1:2水泥砂浆分两次进行修补;
二、预防:
1、首先柱子底下开好清理孔,浇捣砼前底下垃圾清理干净;
2、对模板要求接缝严密、浇砼前对模板及钢筋浇水,(主要防止砼在往下浇灌时,砼中的水泥砂浆粘在干钢筋上引起离析)
3、在柱子底部先倒上与混凝土相同成分的水泥砂浆1~2泥桶,再灌注砼底下高度不超过600mm,震动器振捣密实后继续往上浇灌。
回复
quzhen9277
2011年03月08日 21:01:04
17楼
学习了、、、
回复
makai20083646
2011年03月08日 22:33:54
18楼
都是高手啊!学习学习在学习
回复
hjjd438
2011年03月08日 22:41:35
19楼
很感谢各位高手给出的解答。
不过现场施工中很难100%做到,不过也增长了见识了
回复
czwxd
2011年03月08日 23:11:26
20楼
个人观点要做到以下几点:1、分段浇筑2、浇筑前必须先铺同标号砂浆3cm左右3、模板拼接严密不漏浆4、振捣时间要够,保证密实。这样就没有问题了
回复
nm0719
2011年03月09日 00:34:47
21楼
同意16楼的观点,在支模要对柱子进行准确的定位,而后将柱底用水冲洗干净,如果柱子太高应适当留置施工洞,防止混凝土浇注高度过高产生离析。分段浇注,分段振捣,模板面应打扫干净,用水润湿或者必要时涂抹隔离剂。到了拆模时间再拆。
回复