请教一下有经验或懂预算的朋友,如果消防水池保护半径超过150,那么考虑增加一个消防水池或者室外做临时高压,设置室外消火栓泵与室外消防管网;这两个方案哪个更省钱?
请教一下有经验或懂预算的朋友,如果消防水池保护半径超过150,那么考虑增加一个消防水池或者室外做临时高压,设置室外消火栓泵与室外消防管网;这两个方案哪个更省钱?
12楼
这个问题的比较好的一个解决方案:
有明白人给个综合造价指标。水池*元/立方米,管网*元/米,水泵*元~*元/台。
回复
13楼
我也关注关注
回复
14楼
设水池省钱。
室外消防水池一般在150t--300t.
150t,3--4万;
300t,5--6万;
500t,7--8万。
设泵加压肯定不止这个钱,还要管道,维护,控制,还要设水池。
设了水池不设泵可以,因为设室外栓、水池都是给消防队用的。
回复
15楼
觉得这个问题提得相互矛盾,消防水池保护半径不超过150米是针对该水池专供消防车取水用,消防车接6根水带,每根长25米,就是说动力是由消防车上的泵提供的。如果做临时高压管线啥的,说明自身有泵的,不用消防车提供动力了,也就没必要套这条规范了。
回复
16楼
具体问题具体分析了。由具体工程定。
回复
17楼
水泵的造价是按照千瓦计算的,不是按台算的
回复
19楼
学习了啊,了解了解
回复