三相电容器C的计算探讨
dzxwfwywyc
dzxwfwywyc Lv.2
2006年03月30日 19:09:42
只看楼主

已知三相电容器额定电压Ue(V),额定容量Qe(Var),接线方式(Y或D),求电容器C(f)值 对于Y接线:每臂X=1/(2*3.14*f*C/3),Qye=3*(Ue/sqrt(3))*(Ue/sqrt(3))/X=Ue*Ue*(2*3.14*f*C/3) 对于D接线:折算到Y每臂X=1/3*1/(2*3.14*f*C/3),Qde=3*(Ue/sqrt(3))*(Ue/sqrt(3))/X=Ue*Ue*(2*3.14*f*C)

已知三相电容器额定电压Ue(V),额定容量Qe(Var),接线方式(Y或D),求电容器C(f)值
对于Y接线:每臂X=1/(2*3.14*f*C/3),Qye=3*(Ue/sqrt(3))*(Ue/sqrt(3))/X=Ue*Ue*(2*3.14*f*C/3)
对于D接线:折算到Y每臂X=1/3*1/(2*3.14*f*C/3),Qde=3*(Ue/sqrt(3))*(Ue/sqrt(3))/X=Ue*Ue*(2*3.14*f*C)
由上可见Qde=3*Qye(C一定),Cye=3*Cde(Q一定)

但我在样本上看到一种三相电容器,额定电压为11/sqrt(3)或6.6/sqrt(3)等,没告诉接线方式,但计算出的C很小,C=Cde/3比用D接线算出的还小,样本上说这种带sqrt(3)的电容器有6个抽头,不知道是啥样接线,该如何计算C值咧?请哪位高手给以指导
免费打赏
godbb
2006年03月31日 19:08:30
2楼
这是星形连接的,可以三角形用,也可做单相用
,好像贵呀





http://www.china95598.com/
中国电能质量网欢迎你
回复
mrlqt
2006年04月11日 02:05:26
3楼
我们是专业做动态电容补偿TSC及谐波抑制器TSF的厂家
如果有需要请把您的系统负荷类型 系统情况等实际情况介绍一下发到我的邮箱
我会给您一个做给其它厂家相近的方案供您参考
我的邮箱是 mrlqt@163.com
回复

相关推荐