一个电子设备厂房 14米*24米 甲方要求就布24盏吊灯 选用的80W的集束节能灯 光通5000lm 做光源计算后工作面平均照度只有138lx 是不是太少了 我提出后甲方说操作台上还有荧光灯支架 够用各位专家给点建议 这样成么? 138到底有多亮 规范要求最少500lx 这个工程是老板说了算的
一个电子设备厂房 14米*24米 甲方要求就布24盏吊灯 选用的80W的集束节能灯 光通5000lm 做光源
计算后工作面平均照度只有138lx 是不是太少了 我提出后甲方说操作台上还有荧光灯支架 够用
各位专家给点建议 这样成么? 138到底有多亮
规范要求最少500lx 这个工程是老板说了算的
2楼
你把他操作台上的荧光支架灯加起,算一下操作台工作面照度够不.
回复
3楼
138lx如果只是作一般照明, 勉强可以吧; 手头没规范, 不敢肯定; 局部工作照明肯定是要另设的
回复
4楼
把普通办公室的照明标准砍一半的感觉
回复
5楼
我对此也不太了解,对于照度的选择,那位能好好解释一下,先谢谢啦
回复
6楼
如果是工作环境肯定不够!这么低的照度容易让人眼镜疲劳,如果看一些细小的东西会比较辛苦。
厂房照明的照度一般要求在350以上
回复
7楼
《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中有规定,最低也要200Lx。138Lx肯定不够
回复
8楼
是啊 明白了 还要具体计算 太暗了
回复
9楼
做电子产品的,一般房间的反射系数比较高,138lx是不够的,2*40w的,灯距横向2400,纵向3400,大概可以达到300以上.做电子产品的照度要求为二等甲级,所以138是绝对不够的,有的要求很高,500也很正常,我做过的工程,最高的要求1000lx,一般的都是300~400.
138lx,和我们办公室的差不多,我测过.还加上了电脑的光,但是我们办公室反射效果不是很好.
回复